06.10.2020 в 09:18:26
dokar написал:
Legrand Russia, Единственно что не понятно почему на 6кА серии нарисован домик , ведь домашние серии обычно ограничены 4,5 кА ?
dokar, спасибо за вопрос. Принадлежность к "домашней серии" определяется не отключающей способностью, а стандартом, по которому испытывается аппарат.
06.10.2020 в 09:29:34
Legrand Russia написал: Принадлежность к "домашней серии" определяется не отключающей способностью, а стандартом, по которому испытывается аппарат.
Вообще-то домиком.
06.10.2020 в 09:57:21
Legrand Russia написал:
dokar написал:
Legrand Russia, Единственно что не понятно почему на 6кА серии нарисован домик , ведь домашние серии обычно ограничены 4,5 кА ?
dokar, спасибо за вопрос. Принадлежность к "домашней серии" определяется не отключающей способностью, а стандартом, по которому испытывается аппарат.
Legrand Russia, Поконкретнее , можно ? А то получается дороговат домик.
13.10.2020 в 15:02:35
dokar, автоматические выключатели, разрешенные для применения в домашних щитках, должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010. (МЭК 60898-1:2003). Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
Если АВ сертифицирован также и по "промышленному стандарту" ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, то отключающая способность указывается в кА. Автоматические выключатели, сертифицированные только по "промышленному" стандарту, в домашних щитках применять нельзя.
13.10.2020 в 17:05:16
Legrand Russia написал: Если АВ сертифицирован также и по "промышленному стандарту" ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, то отключающая способность указывается в кА.
В паспорте АВ TX3 указана наибольшая отключающая способность и по МЭК 60898-1 и по МЭК 60947-2. Они, что, сертифицированы по МЭК 60947-2?
15.10.2020 в 18:10:35
СтранникXXI, спасибо за вопрос. В
16.10.2020 в 12:06:49
Legrand Russia, я хотел бы получить конкретный ответ на вопрос
СтранникXXI написал: В паспорте АВ TX3 указана наибольшая отключающая способность и по МЭК 60898-1 и по МЭК 60947-2. Они, что, сертифицированы по МЭК 60947-2?
Да или нет?
16.10.2020 в 12:23:12
СтранникXXI, Интересно каким образом отключающяя способность указанная по "бытовому"стандарту на морде лица автомата как 6000 , при сертификации по промышленному стандарту , возрастает вдруг до 10 кА ? :eek: :confused:
16.10.2020 в 14:29:38
dokar написал: СтранникXXI, Интересно каким образом отключающяя способность указанная по "бытовому"стандарту на морде лица автомата как 6000 , при сертификации по промышленному стандарту , возрастает вдруг до 10 кА ? :eek: :confused:
dokar, Вы меня спрашиваете?
16.10.2020 в 14:34:13
СтранникXXI,
Я на прицепе. )
16.10.2020 в 16:31:27
Все характеристики линейки модульного оборудования ТХ3 приведены в
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.