10.09.2019 в 15:04:50
Есть хрущь 1962 года. Электрика разведена по подъездам 3мя фазами и нулём(4 провода). Есть ещё один отдельный провод 2.5 для подъездного освещения. Ноль общий для квартир и освещения. Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?
10.09.2019 в 15:44:54
Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой?
Нельзя. По правилам нельзя. Цепь сверхнизкого напряжения должна быть полностью изолирована от цепи 220.
Арес написал: Каковы подводные камни?
220 вольт на этом нуле при вполне типичных авариях в сети.
10.09.2019 в 16:42:44
Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В
Какова цель переделки освещения на 12 вольт? Уверены что тех.задание не перепутали и перевод не на 12В, а на 12Вт скажем.
Арес написал: можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?
Использовать категорически нельзя.
10.09.2019 в 18:51:10
По нейтрали течет выравнивающий ток, величиной до полутора от значения линейного тока Ток в низковольтной сети при равной мощности будет кратно больше.
Совместив нейтраль в одним из низковольтных проводов вы либо перегрузите нейтраль по току и она сгорит, либо в низковольтной цепи изменится напряжение за счёт сложения на участке нейтрали с выравнивающим током.
А правила нужны тем кто не понимает как и почему :flirt
10.09.2019 в 19:35:52
Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В
А есть хоть какое-то разумное обоснование данной затеи?
11.09.2019 в 14:09:07
ноль он везде 0, сколько его не ищи! а вот 12в выдаст вам транс от того же 0)
11.09.2019 в 22:37:43
strider1978, Питание освещения ночью от АКБ, заряжаемой днем солнечной батареей. НЕзависимость от горэнерго.
11.09.2019 в 22:43:30
Арес, Значит, две независимые линии освещения, скорее всего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 22:55:19
Арес, использовать батареи там где есть горэнерго выйдет много дороже
12.09.2019 в 01:01:02
Арес написал: Питание освещения ночью от АКБ, заряжаемой днем солнечной батареей. НЕзависимость от горэнерго.
А каковы цели независимости? Экономические или отсутствие электроэнергии ночью?
А что мешает поставить инвертор в 220В, да и контроллер в довесок, что бы ночной свет работал не только от аккумулятора, но и мог быстро переключиться на сети, если с аккумулятором случилась какая проблема или может в бессолнечную погоду просто не успел зарядиться аккумулятор.
Ну и при переходе на 12В неплохо бы посчитать мощность всех светильников, а так же учесть сопротивление проводов (как уже написали выше) и необходимое сечение на выбранную мощность, что бы не оказалось что на конце линии исходных 12В может и не оказаться, а светильники в этих условиях могут просто не зажечься.
12.09.2019 в 05:05:46
MaSeVi написал: Арес, Значит, две независимые линии освещения, скорее всего...
да по любому ерунда 12 вольт тянуть на проводах разоренье так как в домах освещение подъездов отдельная линия уже лежит проще ставить светодиодные лампочки на 5 ватт и бесперебойник
12.09.2019 в 07:50:10
юра Т написал: Арес, использовать батареи там где есть горэнерго выйдет много дороже
юра Т, я знаю. Это заскоки руководства, они там что то судятся. Моё дело - техническое. Сейчас стоят ЛЕД лампы по 4 Вт, уже года 3, потребление месячное 40-70 кВт
12.09.2019 в 09:47:30
Арес написал: Моё дело - техническое.
Так что мешает 12В превратить в 220В и подключиться к имеющемуся подключению, что бы лампочки не переделывать, линию не перетягивать на большее сечение, да что бы в конце концов иметь безболезненное переключение обратно на сети когда тёрки руководства прекратятся или если с аккумулятором/панелями солнечными что стряслось.
В РФ ночью есть дешёвая тарификация и тогда все эти танцы вовсе не выгодными могут оказаться. Но у вас, если правильно понял Украина, а ваши тарифы и тонкости мне не знакомы (ну то есть слышал немного, что каждый сам за себя, например, не платят за ГВС другие, а тебя без горяченького оставляют тоже).