Есть хрущь 1962 года. Электрика разведена по подъездам 3мя фазами и нулём(4 провода). Есть ещё один отдельный провод 2.5 для подъездного освещения. Ноль общий для квартир и освещения. Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.09.2019 в 15:44:54

Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой?

Нельзя. По правилам нельзя. Цепь сверхнизкого напряжения должна быть полностью изолирована от цепи 220.

Арес написал: Каковы подводные камни?

220 вольт на этом нуле при вполне типичных авариях в сети.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10563

10.09.2019 в 16:42:44

Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В

Какова цель переделки освещения на 12 вольт? Уверены что тех.задание не перепутали и перевод не на 12В, а на 12Вт скажем.

Арес написал: можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?

Использовать категорически нельзя.

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12277

10.09.2019 в 16:53:30

Арес написал: можно ли использовать ноль силовой?

Нет. Нет и ещё раз нет.

Арес написал: Каковы подводные камни?

Заденете рукой 12 вольтовый ноль, полагая что там низкое напряжение, а там высокое 220 вольтовое. И вас как :swoon ёком тобнет :scare

0

ИМХО (IMHO)

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.09.2019 в 18:15:25

Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В,

Арес написал: Есть ещё один отдельный провод 2.5 для подъездного освещения.

Заодно, прикиньте потери при длине линий...

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3763

10.09.2019 в 18:51:10

По нейтрали течет выравнивающий ток, величиной до полутора от значения линейного тока Ток в низковольтной сети при равной мощности будет кратно больше.

Совместив нейтраль в одним из низковольтных проводов вы либо перегрузите нейтраль по току и она сгорит, либо в низковольтной цепи изменится напряжение за счёт сложения на участке нейтрали с выравнивающим током.

А правила нужны тем кто не понимает как и почему :flirt

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8964

10.09.2019 в 19:35:52

Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В

А есть хоть какое-то разумное обоснование данной затеи?

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1909

11.09.2019 в 14:09:07

ноль он везде 0, сколько его не ищи! а вот 12в выдаст вам транс от того же 0)

0
Арес
Арес
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Смела

Сообщений: 33

11.09.2019 в 22:37:43

strider1978, Питание освещения ночью от АКБ, заряжаемой днем солнечной батареей. НЕзависимость от горэнерго.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17191

11.09.2019 в 22:43:30

Арес, Значит, две независимые линии освещения, скорее всего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.09.2019 в 22:55:19

Арес, использовать батареи там где есть горэнерго выйдет много дороже

0