Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 02:24:44

#6687524

хочу поменять входной УЗО (TDM на 100мА). сравниваю 2CSF202101R1630 и MDV11-2-063-030, разница в цене в 5 раз. ИЭК можно брать?

может я просмотрел, и есть ещё годные варианты?

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 03:11:35

#6687528

и ещё вопрос: есть ли у брендов замена MAD32-5-016-C-10 (узкий АВДТ с дельтой 10мА)

Аватар пользователя
LDM (diplux)

Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 281

13.09.2019 в 04:09:15

#6687536

Еще достойные Schneider Electric,LEGRAND (оба с наличием бюджетных серий),HAGER,SIEMENS,GE... А вот ИЭК,ТДМ,ЭКФ и прочие поднебесные с Российскими корнями, обходим стороной :) , или оставляем как есть...

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

13.09.2019 в 08:44:26

#6687581

edo, Например EZ9D63616

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.09.2019 в 08:45:47

#6687582

Полубрендовый В16/0.01

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.09.2019 в 08:53:57

#6687585

Abrikos, А почему полу ? Вполне себе уважаемая фирма .

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.09.2019 в 09:05:42

#6687592

dokar, ну, здесь же брендовые только "большая тройка" :) Вот ещё один полубрендовый электромеханический, но на 30 мА :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.09.2019 в 09:38:20

#6687606

Abrikos, Большая тройка

Но это было давно .)))

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 11:16:37

#6687662

edo написал: сравниваю 2CSF202101R1630 и MDV11-2-063-030, разница в цене в 5 раз.

тут на форуме предлагают hager в 2-3 раза дешевле магазинов, подводных камней нет?

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 11:27:58

#6687669

Abrikos написал: электромеханический, но на 30 мА :)

я хотел на потребителей в ванной комнате поставить диф.автомат на 10мА, или глупая идея? так как общий вход будет закрыт электромеханическим УЗО на 30мА, то это получается дополнительная защита, ИМХО можно поставить и недорогие электронные, тот же ИЭК. я неправ?

почему узкие - хочу поставить их вместо имеющихся автоматов, квартирный щиток набит под завязку, долбить стену особого желания нет

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.09.2019 в 12:35:10

#6687709

edo написал:

Abrikos написал: электромеханический, но на 30 мА :)

я хотел на потребителей в ванной комнате поставить диф.автомат на 10мА, или глупая идея? так как общий вход будет закрыт электромеханическим УЗО на 30мА, то это получается дополнительная защита, ИМХО можно поставить и недорогие электронные, тот же ИЭК. я неправ?

почему узкие - хочу поставить их вместо имеющихся автоматов, квартирный щиток набит под завязку, долбить стену особого желания нет

edo, Что значит - вход ? Куда вход ? В первом посту вы смешали все в кучу . Вы схему давайте , что вы там затеяли .

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 14:17:15

#6687769

"на входе" - имелся в виду щиток на площадке

в квартире:

составил список что куда подключено:

не нравится в первую очередь то, что нет нормального УЗО.

хочу поменять УЗО на щитке на приличный номиналом 63А (по номиналу соседнего автомата) с дельтой 30мА. в квартире автомат 10 хочу выкинуть (всё равно не используется). 1, 8, 9 хочу сгруппировать в правой части ящика и поменять на дифавтоматы с дельтой 10мА (жена часами возится в ванной с феном/плойкой/...). оставшиеся автоматы пересмотреть номиналы, соединить гребёнкой, шины земли и нейтрали перебрать (с нейтрали часть уйдёт на дифавтоматы, на земле лопнула шина - надо поменять). ну и не относится в щиткам - переподключить розетку к духовке/микроволновке к автомату 7 (сейчас оно почему-то подключено к 8).

обдумывал возможную критику:

  1. "зачем так много дифавтоматов" - ИМХО проще разбираться в случае срабатывания; если ставить ИЭК, то получится бюджетно;
  2. "лучше оставить входной с дельтой 100мА, а в квартире поставить 2-3 УЗО с меньшей дельтой" - может быть, но не хватает места на рейке, нужно или сильно снижать число автоматов (объединять потребителей), или долбить стену под ящик побольше; ни того, ни другого делать не хочется;
  3. "30мА на входе и 10мА на потребителей в ванной слишком мало, замучают ложные срабатывания" - ну тут только проверять. дом не старый, проводка в нормальном состоянии, надеюсь, что всё будет нормально.

как альтернативу, рассматривал вариант объединить 12+13, 10 выкидывается - появляется место, поставить УЗО с дельтой 10мА на 1+8+9, но каких-то особых преимуществ не вижу.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2019 в 14:36:04

#6687779

edo, вам все под переборку адназначна (С) :yu:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.09.2019 в 14:58:17

#6687790

edo, Список света не полный. 9автомат - убил немыслимым сочетанием . Но похоже в него два провода воткнуто , с разных линий. Щит есть возможность расширить ?

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 15:07:44

#6687796

dokar написал: Список света не полный.

вроде полный ;) весь свет заведён на автоматы 11-14.

dokar написал: 9автомат - убил немыслимым сочетанием .

возможно, надпись ввела в заблуждение? корректнее было бы "розетка для стиральной машинки, установленной в ваннной комнате"

или вы про 8? общая стена между ванной и кухней, на неё бросили, судя по всему, один провод. долбить и проверять-переразводить не вижу смысла (со стороны кухни там останется вытяжка и эпизодически подключаемые электроприборы вроде блендера)

dokar написал: Щит есть возможность расширить ?

ну очень не хочется

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.09.2019 в 15:15:30

#6687809

edo, Да описАлся, про 8 АВ вел речь. Ну если на кухне эпизодически, а в ванной фен с плойкой - эпически, и не выбивает то и ладно ))) Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА . Нормативы это допускают .

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2019 в 15:32:59

#6687823

edo написал: ИЭК можно брать?

Можно, вполне себе нормальная автоматика.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 15:33:44

#6687824

dokar написал: Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА. Нормативы это допускают

нормативы допускают, но зачем-то делают УЗО/дифавтоматы на 10мА )

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.09.2019 в 15:37:35

#6687829

edo написал:

dokar написал: Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА. Нормативы это допускают

нормативы допускают, но зачем-то делают УЗО/дифавтоматы на 10мА )

edo, Доля пуганных . ))) И у кого нет земли.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.09.2019 в 18:33:33

#6687923

edo, что-то в подъезде жилки на 10-ку не тянут ...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 19:05:23

#6687938

serj12 написал: edo, что-то в подъезде жилки на 10-ку не тянут ...

из УЗО в квартиру нормальный провод (не уверен, что честная десятка, но близко к этому - точно). те, что до УЗО - да, тоненькие. но туда я не полезу. если появятся следы перегрева (думаю, что не появятся) - вызову электрика из ТСЖ, пусть меняют. или вы намекаете, что автомат на 63А не к месту? ну да, не к месту, я думаю, что мне бы C40 хватило, но, опять же, сам я его менять не буду, а вызывать кого-то для замены, честно говоря, лень.

оправдание: от КЗ текущий автомат спасёт, а долговременной нагрузки, которая способна ощутимо нагреть эти провода, у меня не ожидается

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 19:19:46

#6687951

dokar написал: В первом посту вы смешали все в кучу

в первом посте я спросил есть ли смысл переплачивать за УЗО от европейского производителя, или можно ограничиться в 5 раз более дешёвым русско-китайским с более-менее нормальной репутацией. тут на форуме мнения разделяются, от "только европа" до "ставлю и то, и то; принципиальной разницы в проценте брака не вижу"; в тех шкафах, что я видел на работе, стояли ИЭК'и, и не помню, чтобы электрики бегали и меняли что-то каждый день.

с другой стороны, на форуме есть предложение на hager по вкусной цене, думаю взять его - получается как раз где-то посередине

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.09.2019 в 19:21:48

#6687955

edo написал: на форуме есть предложение на hager по вкусной цене, думаю взять его

Не думайте - берите...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

16.09.2019 в 02:00:36

#6689226

читал про автоматы TDM, тут их сильно не любят; заменить на тот же hager вроде как недорого, есть смысл? если есть - то вводной, квартирные, или все?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

16.09.2019 в 02:09:04

#6689229

edo написал: или все?

Или...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Петр Серг

Местный

Регистрация: 03.07.2019

Москва

Сообщений: 59

16.09.2019 в 12:03:51

#6689359

Современный IEK и прочие продукты безымянных китайских заводов я бы если и поставил то

а) только токовые выключатели, б) только на время.

Да, цены на модульку большой тройки, особенно после крымняша, могут показаться большими, но это же разовая трата. Щит собирается как правило на 10+ лет.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.09.2019 в 12:46:08

#6689382

Петр Серг написал: Современный IEK и прочие продукты безымянных китайских заводов я бы если и поставил то

а) только токовые выключатели, б) только на время.

Да, цены на модульку большой тройки, особенно после крымняша, могут показаться большими, но это же разовая трата. Щит собирается как правило на 10+ лет.

Петр Серг,

  1. Что Вы понимаете под токовыми выключателями?
  2. Какие у Вас есть конкретные претензии к модульке ИЭК, кроме того, что она делается в Китае?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.09.2019 в 12:51:23

#6689386

СтранникXXI, Не партесь , обыкновенное брендопоклонение. При том что большая часть бытовой модульки выпускается в том же Китае, теми же брендами .

Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

16.09.2019 в 14:51:10

#6689464

Петр Серг, а если всё-таки ввести ограничение по бююджету? ИЭК АВДТ32М (одномодульный дифавтомат) дешевле брендовых одномодульных АВ 1P+N.

я сейчас выбираю между:

  • поставить на три линии в ванную одномодульные дифавтоматы;
  • оставить эти линии на однополюсных автоматах.

в первом случае за небольшие деньги получаем некоторые плюшки:

  • при срабатывании дифзащиты скорее всего сработает и дифавтомат на конкретной линии, то есть проще будет локализовать проблему;
  • отключение нуля вместе с фазой;
  • дополнительная "линия обороны" (с учётом цены - почему бы и нет).

неужели всё настолько плохо с качеством ИЭК, что установка рассматриваемого дифавтомата вместо именитого "обычного" автомата существенно снизит надёжность?

Аватар пользователя
Pioneer1

Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

16.09.2019 в 16:06:24

#6689522

Вот вы себе проблему нашли. Поставьте УЗО на группу АВ и туда же эти одномодульные - ну хуже не будет. Откажутся работать - вы останетесь под защитой все равно, а поменять их на АВ - минута делов. Тоже смотрю на подобные минидифы для розеток ванной комнаты.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу