СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.09.2019 в 18:08:07

Петр Серг написал: СтранникXXI,

СтранникXXI написал: китайский тестер - это даже не смешно.

Мне прям с козырей зайти? "Китайская модулька (мы ведь про IEK, не так ли?) - это даже не смешно"? "Китайский мультиметр - это даже не смешно?" :) Возможно, у вас мультиметры, клещи и вообще весь инструмент сделан строго в Европе и США, но пока позволю себе усомнится.

СтранникXXI написал: сколько всего АВ ИЭК Вы поставили, и сколько из них отказались работать?

После 2012го (до этого только себе) - от силы несколько дюжин модулей. Из них несколько отказных АВ (не считал, просто выбрасывал) и два игнорящих утечку УЗО. Сам использовать после этого раздумал.

Петр Серг, речь не о том, что это китайский тестер. Вопрос в том, что он собой представляет, и как Вы им измеряли дифференциальным ток отключения УЗО.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.09.2019 в 20:16:23

Петр Серг написал: И вы хотите рассказать мне что я видел? И убедить меня в том, что я люблю тратить лишние деньги? :)

А что, собственно, вы видели? Ну расскажите, приложите фото.

Здесь не любят тех, кто приходит и заявлет: АББ, Легран, ИЕК, Шнайдер (нужное подчеркнуть) - гомно. Люди хотят конкретики, конкретную серию, конкретное устройство, конкретную проблему. Конкретный завод наконец, если вы утверждаете, что их делают на множестве заводов. :) Это ведь как-то видно, раз вы так уверенно заявляете, правда же? Написано, наверное, прямо на автомате.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.09.2019 в 20:19:54

Петр Серг написал: Представьте каково будет увидеть леграндовский B10, с превеликим трудом отключившийся на КЗ более 50А. Жареным запахнет :)).

Вообще, кстати, ни разу не редкость. Таких историй в интернетах миллионы, их только ленивый не сочиняет, как и вы про иек.

0
Петр Серг
Петр Серг
Новичок

Регистрация: 03.07.2019

Москва

Сообщений: 59

17.09.2019 в 21:28:21

Radio написал: Ну расскажите

См.выше.

Radio написал: приложите фото

Угу, у меня целые альбомы фотографий всякой неисправной мелочи. Берегу их. (шутка)

Вы имеете полное право сказать, что стандарт доказательства тухлый, и будете правы. Однако ни малейшего интереса копить всё это у меня не было, хотя бы потому что а) мне совершенно не претит если кто-то ставит модульку бренда А., потому что это его установка и его результат, б) я прекрасно знаю что такое верность марке, особенно если личный опыт ей не претит.

Radio написал: Люди хотят конкретики, конкретную серию, конкретное устройство, конкретную проблему.

Нууу.

Сколько конкретики вы увидите на форуме сантехники по поводу шаровых кранов? Сколько перегревающихся розеток с пружинными/автоматическими/безвинтовыми зажимами, со скринами тепловизора? Сколько горелых, простихоспади, ваговских зажимов (которые уважающие себя люди не поставят в распайку, ни-ни) тут в ветках? :)

Где IEK ОЕМ-ят, интерес у меня когда-то был, а желания выяснять - ни малейшего.

Radio написал: Вообще, кстати, ни разу не редкость. Таких историй в интернетах миллионы, их только ленивый не сочиняет, как и вы про иек.

Я выше написал: миллионы, тысячи или одна, никто не откажется их прочитать. Наипаче про большую тройку, к которой требования, за ценник, высокие. (и с приложенными фото, бгг).

СтранникXXI написал: Вопрос в том, что он собой представляет, и как Вы им измеряли дифференциальным ток отключения УЗО.

Нельзя сказать что измерял - только качественно сравнивал, зная что 941 AC (стоял у меня в помещении такой. "Смотри, мама, я купил Настоящий ABB...ой, а почему AC дешевле, а A дороже?") на 30 мА от него стреляет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.09.2019 в 21:44:44

Петр Серг написал: См.выше.

Не увидел ничего конкретного. Бабушкины сказки. Даже серия устройств не указана.

Петр Серг написал: Сколько конкретики вы увидите на форуме сантехники по поводу шаровых кранов?

Там всё абсолютно конкретно, до мелких мелочей.

Петр Серг написал: Сколько перегревающихся розеток с пружинными/автоматическими/безвинтовыми зажимами, со скринами тепловизора?

А они перегреваются? :a

Петр Серг написал: Сколько горелых, простихоспади, ваговских зажимов (которые уважающие себя люди не поставят в распайку, ни-ни) тут в ветках? :)

Нисколько. Так они и не горят.

Петр Серг написал: Где IEK ОЕМ-ят, интерес у меня когда-то был, а желания выяснять - ни малейшего.

А с чего тогда вы рассказываете то, о чем не только ничего не знаете, но даже знать не хотите?

Петр Серг написал: никто не откажется их прочитать. Наипаче про большую тройку, к которой требования, за ценник, высокие. (и с приложенными фото, бгг).

Читайте на здоровье, смотрите фото. Можете даже оспорить при желании, разумеется, надлежащим образом всё это зафиксировав.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.09.2019 в 21:52:35

Radio, ещё один с защитой от перенапряжения - ETI KZS-1MDN. U>270В.

https://www.etimoskva.ru/levels-2?view=ident&levelid=70&id=002175146

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.09.2019 в 21:54:22

Abrikos, выглядит отлично, только в Краснодаре не продается, пичаль.

0
Петр Серг
Петр Серг
Новичок

Регистрация: 03.07.2019

Москва

Сообщений: 59

17.09.2019 в 22:18:44

Radio написал: Даже серия устройств не указана.

Какая серия может быть в домовухе, сделанной за копейки? 47-29, какая же еще :)

Radio написал: Там всё абсолютно конкретно, до мелких мелочей.

Гм...ну тут мы точно "каждый при своем".

Radio написал: А они перегреваются?

Якобы целых две во вселенной. Меня в данный конкретный момент несет избранными выражениями коллега, которому я с брызгами слюней рассказывал о простоте и удобстве Вален с безвинтовыми зажимами. Он и поставил себе, обновляя ремонт. Утверждает что две розетки хорошо греются (температуру "хорошо греются" назвать затруднился, но якобы заметно на ощупь, при холодных вилках), отдавая примерно 1.5 кВт. Что отдает фантастикой: на столе механизм, через который тащат 10А туда-обратно, с трудом набирает 34-35 градусов при температуре помещения +22-23.

Radio написал: А с чего тогда вы рассказываете то, о чем не только ничего не знаете, но даже знать не хотите?

Ни мне, никому другому не будет ни тепло, ни холодно от знания кто ОЕМ-ит. Важнее-то как (кто досконально знает все места, в которых Веста делает свои фитинги?). Если будут хорошо - я только рад.

Radio написал: Читайте на здоровье, смотрите фото.

За ссылку спасибо. Вот потому модульку и надо, при всей накладности, мучать

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.09.2019 в 22:28:57

Петр Серг написал: Какая серия может быть в домовухе, сделанной за копейки? 47-29, какая же еще :)

А какая именно из них?

И еще за копейки есть 47-60, например. Стоит меньше занюханного изи при всех своих достоинствах.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

17.09.2019 в 22:32:59

Петр Серг написал:

Radio написал: Даже серия устройств не указана.

Какая серия может быть в домовухе, сделанной за копейки? 47-29, какая же еще :)

Radio написал: Там всё абсолютно конкретно, до мелких мелочей.

Гм...ну тут мы точно "каждый при своем".

Radio написал: А они перегреваются?

Якобы целых две во вселенной. Меня в данный конкретный момент несет избранными выражениями коллега, которому я с брызгами слюней рассказывал о простоте и удобстве Вален с безвинтовыми зажимами. Он и поставил себе, обновляя ремонт. Утверждает что две розетки хорошо греются (температуру "хорошо греются" назвать затруднился, но якобы заметно на ощупь, при холодных вилках), отдавая примерно 1.5 кВт. Что отдает фантастикой: на столе механизм, через который тащат 10А туда-обратно, с трудом набирает 34-35 градусов при температуре помещения +22-23.

Radio написал: А с чего тогда вы рассказываете то, о чем не только ничего не знаете, но даже знать не хотите?

Ни мне, никому другому не будет ни тепло, ни холодно от знания кто ОЕМ-ит. Важнее-то как (кто досконально знает все места, в которых Веста делает свои фитинги?). Если будут хорошо - я только рад.

Radio написал: Читайте на здоровье, смотрите фото.

За ссылку спасибо. Вот потому модульку и надо, при всей накладности, мучать

Петр Серг, Снова один сосед -сказал , на ощупь , вроде бы . Вам самому не смешно пользоваться такой информацией ? И я бы на вашем месте устыдившись своих рекомендаций попросил бы соседа вскрыть и посмотреть самому . А может перед втыканием жилы хорошенько пожевали ? Что и приводит к аналогичным результатам на Ваго и прочем неустойчивом к рукожопию .

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.09.2019 в 13:03:54

Петр Серг написал: Нельзя сказать что измерял - только качественно сравнивал

И Вы делаете вывод о неисправности аппарата только на основании "качественного сравнения" посредством какой-то китайской пукалки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.