11.04.2007 в 15:58:07
:(
Основной вопрос был:
Pkun написал : Так как же все таки правильно?
11.04.2007 в 16:10:36
Pkun написал : Так как же все таки правильно?
Шлейфом ( т.е. от розетки к розетки ) кабелем или проводом в оболочке 3х2,5. Если требует заказчик, то РЕ можно соединять с клеммой механизма отводом при помощи пружинного зажима ( я использую Werita 3х2,5 ).
11.04.2007 в 17:10:59
avmal написал : я использую Werita 3х2,5
Кстати! Что лучше, WAGO или Werit в плане надежности? :-)
11.04.2007 в 17:22:33
altor написал : Кстати! Что лучше, WAGO или Werit в плане надежности? :-)
По надежности испытаний не проводил, но по технологичности Werit лучше подходит - в два раза почти тоньше.
11.04.2007 в 17:28:24
avmal написал : По надежности испытаний не проводил, но по технологичности Werit лучше подходит - в два раза почти тоньше.
А существуют ли другие плоские (однорядные) клеммники, кроме Werit? А то продается во многих местах нечто похожее, но что это - неизвестно...
11.04.2007 в 17:30:38
altor написал : А существуют ли другие плоские (однорядные) клеммники, кроме Werit?
Лично я не присматривался - пользуюсь только WAGO или Werit. А чем вас Werit не устраивает?
11.04.2007 в 17:51:25
avmal написал : Лично я не присматривался - пользуюсь только WAGO или Werit. А чем вас Werit не устраивает?
Там на ценниках написано "клеммник 3 на 1,0-2,5", и никаких слов про Werit. Я опасаюсь, что это какие-нить "альтернативные" варианты :-)
11.04.2007 в 18:54:25
altor написал : Там на ценниках написано "клеммник 3 на 1,0-2,5", и никаких слов про Werit. Я опасаюсь, что это какие-нить "альтернативные" варианты :-)
На моих родных немецких тоже Werit не написано. С одной стороны написано "S0,75-2,5", с другой VDE в треугольничке, еще какие-то буквы по одной в кружочке, "450V" и мерный выступ с цифрой 10 ( имеется ввиду 10мм ). Еще он разбирается и собирается при пощи ножа или тонкой отвертки и что для меня оказалось открытием, на каждое отверстие своя пружинка.
13.04.2007 в 22:42:09
avmal написал : Шлейфом ( т.е. от розетки к розетки ) кабелем или проводом в оболочке 3х2,5. Если требует заказчик, то РЕ можно соединять с клеммой механизма отводом при помощи пружинного зажима ( я использую Werita 3х2,5 ).
понятно. Т.е. внутри группы розеток можно не заморачиваться и вести шлейфом все.
Ну а между групп розеток (скажем, штуки по 3 в группе)?
Выше есть такое сообщение:
ВТБ! написал : Неужели по десятку розеток в шлейфе? Тогда пылесос, утюг, фен, обогреватель предпочтительнее включать в первые 2-3 розетки шлейфа. А зарядку для мобильного или компьютер - в любую
Тогда чтобы не пришлось выбирать куда утюг вставить, не стоит делать шлейфом всю комнату, а делать отводы на каждую группу? Т.е. идет кабель, стоит распаячная коробка, где пружинными зажимами делается ветвление. Одна ветка идет дальше по комнате к следующей группе, вторая шлейфом по текущей группе розеток?
13.04.2007 в 23:21:34
Pkun написал : Тогда чтобы не пришлось выбирать куда утюг вставить, не стоит делать шлейфом всю комнату, а делать отводы на каждую группу?
Чтобы не пришлось думать куда чего вставлять, надо клеммы на механизмах как-следует протягивать. В этом случае будет без разницы куда вставлять утюг - в первую розетку или в десятую. А распаечные коробки ни к чему по всей комнате расставлять, а потом заделывать и в конечном итоге искать при необходимости. Все распайки можно размещать и за механизмами розеток.
06.02.2010 в 02:12:23
avmal написал : На моих родных немецких тоже Werit не написано. С одной стороны написано "S0,75-2,5", с другой VDE в треугольничке, еще какие-то буквы по одной в кружочке, "450V" и мерный выступ с цифрой 10 ( имеется ввиду 10мм )
В Электромонтаже есть
Кстати, в Ваго есть "контактная паста", у Werit`а с этим как?
06.02.2010 в 08:30:06
ВТБ! написал : Приводили тут на форуме цитату из нормативки.
ВТБ! написал : Несколькими шлейфами - не более 4-ёх в каждом шлейфе.
А можно эту нормативку и цитату из неё напомнить?
06.02.2010 в 14:48:32
2ВТБ! При всем уважении к Вам, хочу заметить, что давая советы, стоит заглянуть в ПУЭ и СП 31-110-2003. Там очень понятно все расписано по кол-ву розеток в одной группе, о способе соединений и много чего полезного.
06.02.2010 в 21:31:38
mww08 написал : стоит заглянуть в ПУЭ и СП 31-110-2003. Там очень понятно все расписано по кол-ву розеток в одной группе
Перерыл весь СП, не нашёл. Не проще ли знающим людям процитировать те места, где «очень понятно все расписано»?
07.02.2010 в 20:21:37
2Wazawai А ПУЭ Вы смотрели, прежде чем ерничать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу