Аватар пользователя
oops!!!

Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

16.03.2007 в 05:26:05

и еще вопрос, насколько я понял проектировщик мне заложил в схеме продукцию дивногорского завода (щиток, выключатели) могу ли я заменить на аналоги других производителей?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

16.03.2007 в 09:23:24

oops!!! написал : провод перед крюком распускается судя по схеме и крепится ноль (он же несущий) зажимом к крюку

Это ошибка проектировщика: он механически перенёс крепёж СИП-1/2 на СИП-1А/2А. У СИП-2А все жилы изолированные (и несущие при равном сечении жил), для крепления используются клиновые анкеры.

вот после крюка к нулю можно и медь присоединить (тоже 16 квадратов?)

Медь достаточно 10.

пусть идет до узо люминий

Вы не указали длину ввода (от изоляторов до зажима вводного автомата).

опломбировать тока счетчик и вводной автомат и узо

Только вводной автомат и счётчик. УЗО поставить после счётчика - зачем ему пломбировка? Если УЗО до счётчика - тогда после автомата и опломбировать. Но это лучше с куратором из ЦОП обговорить - при доступной шине PE опечатанное УЗО становится защитой от кражи энергии.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

16.03.2007 в 09:47:33

oops!!! написал : заземлить ноль во втором общем отделении щитка и там же шину поставить? кстате та шина и будет главной заземляющей шиной ?

Да. Но если у Вас вводное устройство на чердаке, а трубы в подвале, то тянуть по медному проводу от каждой трубы может оказаться неудобно. Тогда ГЗШ в цоколе, шина PE в щитке вводного устройства, а между ними проводник.

зачем на ввод ставить УЗО на 30 мА, ведь по предложенной схеме стоящее общее УЗО на 100 мА выполняет противопожарные функции

Для экономии - УЗО на 30мА справится с этой функцией ещё лучше. :)

что значит УЗО типа S?

УЗО с задержкой по времени срабатывания: при КЗ на землю оно даёт возможность раньше отработать нижестоящему УЗО или автомату. Если вводное УЗО неселективное, тогда при КЗ на землю в любой группе отключится питание всего дома. Если Вы не планируете подключать внешние линии большой длины или приёмники с большим током утечки, тогда особой нужды в селективном УЗО нет, достаточно 30мА на весь дом.

поставить сначала автомат, потом узо потом счетчик, и это дело опломбировать

УЗО можно и после счётчика поставить. Есть ли нужда пломбировать УЗО - выясняйте в ЦОП. Могут попросить - при неопломбированной шине PE.

0
Аватар пользователя
oops!!!

Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

19.03.2007 в 07:31:51

длина ввода примерно 15 метров будет от столба до автомата (грубо)

короче совсем запутался((( отнесу как нить в сети, чего там по проекту скажут, если чего буду исправлять проект(((

0
Аватар пользователя
oops!!!

Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

19.03.2007 в 08:38:11

крепятся с помошью этого

ну тогда еще проще... архитектору двойка!)) картинки крепления я нашел в инете...

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.03.2007 в 09:37:32

oops!!! написал : длина ввода примерно 15 метров будет от столба до автомата

Это суммарная длина отвода и ввода. Ввод - от анкера на стене до зажимов автомата.

картинки крепления я нашел в инете

Первая картинка с клиновым анкером Ваша. А этот крепёж для анкера не нужен - это на опору для нескольких отводов, Вам достаточно того крюка, что нарисован в проекте. Четвёртая картинка тоже мимо, у Вас две изолированных жилы, они обе зажимаются в анкере (одним клином - второй нужен для четырёх жил) и после заводятся в помещение, а лучше сделать переход на медь - так спокойнее.

0
Аватар пользователя
oops!!!

Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

19.03.2007 в 10:18:33

если от анкера до автомата ну думаю максимум метра два.. не более..

а какой тип кабеля медного использовать в этом случае?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.03.2007 в 10:51:35

oops!!! написал : тип кабеля медного

Допустим, ВВГнг 2*10. И пара зажимов вроде http://www.electro-mpo.ru/card9497.html Для подключения к ВЛ на опоре понадобится ещё одна пара зажимов и второй анкер. Магистраль выполнена СИП или голыми проводами? Сечение жил?

0
Аватар пользователя
oops!!!

Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

19.03.2007 в 11:26:48

магистраль голый провод.. сечение не знаю.. ну обычные для 380 наверно

еще вопрос заменить автоматы и узо на аналоги других фирм возможно ???

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.03.2007 в 11:57:00

oops!!! написал : голый провод

Пару зажимов для перехода с голых проводов на СИП 16 кв.мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу