30.09.2019 в 19:31:47
Хотел уточнить, котел висман был подклчен к существующей системе отопления с твердотопливным котлом. Старая система была открытая, где вода двигалась "самотеком", соответственно две трубы одна внизу (обратка), одна вверху . Замкнули систему и подключили газовый котел параллельно. выход котла по отоплению к верхней трубе, вход снизу с обратки. при подключении котел перегревается, уходит в защиту. Горячая вода в системе отоплению не циркулирует. В чем может быть проблема: воздушная пробка (режим продувки проводился), неверное подключение к трубам, неисправность насоса (как проверить), проблема в старой системе отопления. Котел новый. Спасибо.
02.10.2019 в 23:32:33
Оба котла пашут в каскаде? Или только газовый? Фото подключений котлов и схемку системы в целом можно увидеть?
16.10.2019 в 11:46:37
Надо поставить запорную арматуру на газовый и на твердотопливник. И при использовании одного, второй гидравлически отключать.