Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

06.10.2019 в 14:46:44

Доброго дня! У радиатора стоят два таких клапана - https://valtec.ru/document/technical/VTp.717V-718V-7.pdf Простояли несколько лет, теперь в закрытом состоянии оба пропускают воду. Можно ли их ремонтировать? В железных вариантах есть список неисправностей с методом устранения. В частности, если пропускает, нужно почистить седло. Но в ПП варианте в паспорте нет таблице по устранению неисправностей. В общем, ремонтопригодны ли они или только на новые перепаивать?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

06.10.2019 в 14:53:46

Антоний, эту хрень отрезать, впаять муфты переходные на резьбу, в них вкрутить нормальные металлические краны или терморегуляторы. Мне кстати интересно, что за система отопления, квартира или частный дом, однотрубка или двухтрубка или из пола, изначально сталь была или в проекте ппр? Есть ли байпас, если однотрубка.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

06.10.2019 в 16:27:55

Ничего с ними не сделать. Запомнить и никогда не ставить подобное. И все подобные фитинги всегда ставить только через американки.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2019 в 16:53:40

Антоний, одноразовые они, судя по чертежу.

tvmaster, полипропиленовые краны и вентили привариваются к трубе, какая ещё американка? И это не фитинг.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

06.10.2019 в 17:23:24

Mandalore105 написал: Антоний, эту хрень отрезать, впаять муфты переходные на резьбу, в них вкрутить нормальные металлические краны или терморегуляторы. Мне кстати интересно, что за система отопления, квартира или частный дом, однотрубка или двухтрубка или из пола, изначально сталь была или в проекте ппр? Есть ли байпас, если однотрубка.

Mandalore105, вариант с переходными муфтами и металл. термоклапаном - заметно дороже такого ПП клапана. Даже с учётом перепайки, за полчаса поставлю новый кран. Хотя, если раз в пять лет менять, за 15 лет металлический клапан окупится ))

СО - частный дом, двухтрубка, трубы ПП со слоем алюминия, радиаторы стальные. Эту ветку в прихожую отдельно довешивал с алюминиевым радиатором и трубами без слоя алюминия. Какой там проект, кто-то однажды навскидку придумал всю СО да смонтировал.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2019 в 17:26:17

Антоний, "заметно дороже" - это на 50-то рублей? Странный масштаб дороговизны у Вас.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

06.10.2019 в 17:40:03

Mazayac написал: Антоний, одноразовые они, судя по чертежу.

tvmaster, полипропиленовые краны и вентили привариваются к трубе, какая ещё американка? И это не фитинг.

Mazayac, я уточнил не ставить подобное, то есть сложные элементы из ПП. Кран тоже элемент соединения, а значит фитинг.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

06.10.2019 в 18:21:49

Mazayac написал: Антоний, "заметно дороже" - это на 50-то рублей? Странный масштаб дороговизны у Вас.

Mazayac, действительно, есть железные клапаны по аналогичной цене - https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_uglovoj_vt017n.html Тогда разница только в одном переходном фитинге.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2019 в 20:33:50

Антоний, фитинг - 67 рублей. Было бы ради чего "экономить" изначально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу