06.10.2019 в 21:53:49
#6703935
В общем взялся на свою голову поменять освещение в подъезде у сестры, она захотела светильник с датчиком движения поставить на лестничной площадке. Купил такой марки VITO с датчиком движения и реагированием на звук вроде как. Висел там до этого обычный патрон Е27 с экономкой спиралькой. Начал подключать, выключил выключатель, пробую тестером - на патроне показывает фазу при выключенном выключателе (по ходу разрывает ноль, а не фазу), пошел выключил автомат, который отключает освещение в подъезде, пробую - все ок, напряжения нету. Подключил светильник, включаю автомат и выключатель и....ничего. Ну, думаю, плохо контакты подкрутил, снимаю его, втыкаю просто в розетку в квартире - светильник работает, пробую индикатором провода, торчащие со стены - индикатор показывает на обоих фазу (на одном ярче, на другом слабее). Я в ступоре, светильник через розетку работает, а при подключении к проводам - нет. Пробовал по разному соединять их и через скрутку обычную и через клемы - ничего. Один раз заработал, но когда начал его крепить к стене - отошел контакт и пришлось заново подключать. После того пробовал раз 5 подключать - результата нет. У меня сразу два вопроса: 1) Почему не работает светильник при подключении? Может ли это быть связано с тем, что светильник с датчиками? 2) Почему лампочка в патроне до этого работала нормально.
P.S. Раньше сестра говорила, что были проблемы с выключателем, через раз работал, но в последнее время говорит, что нормально, да и я перед подключением клацал выключаетль - все ок работало с лампочкой, в коробку не лез, просто поменял патрон на светильник. Помогите советом, знатоки!
06.10.2019 в 22:06:21
#6703947
happyviolence1990 написал: индикатор показывает на обоих фазу (на одном ярче, на другом слабее)
Например, поискать обрыв нуля.
06.10.2019 в 22:11:46
#6703954
omgFiRE написал: Например, поискать обрыв нуля.
Я даже не знаю откуда начинать, распределительную коробку не видел, а дом старый. Но как работала лампочка раньше?
06.10.2019 в 22:18:41
#6703959
omgFiRE, как тогда работала лампочка до этого с оборванным нулем? и почему мой светильник не хочет по такой же схеме работать?
06.10.2019 в 22:49:41
#6703988
happyviolence1990 написал: 1) Почему не работает светильник при подключении? Может ли это быть связано с тем, что светильник с датчиками? 2) Почему лампочка в патроне до этого работала нормально.
на ДД должны приходить и ноль, и фаза, т.е. 2 провода и уходить должен еще 1 проводник на лампочку (фаза после реле) у вас этого нет
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.10.2019 в 22:57:36
#6704004
happyviolence1990 написал: 1) Почему не работает светильник при подключении? Может ли это быть связано с тем, что светильник с датчиками? 2) Почему лампочка в патроне до этого работала нормально.
Освещение парадного может быть запитано через диод чтоб ЛН служили дольше.
06.10.2019 в 23:10:11
#6704016
ZooZoo написал: на ДД должны приходить и ноль, и фаза, т.е. 2 провода и уходить должен еще 1 проводник на лампочку (фаза после реле) у вас этого нет
Тоисть, для работы светильника данного плана, нужна и фаза и ноль, а так как у меня нету нуля, то соответсвенно у меня не работает реле и реле не включает светильник, я правильно понял? А как тогда работает лампочка без нуля?
06.10.2019 в 23:11:15
#6704018
Посититель написал: Освещение парадного может быть запитано через диод чтоб ЛН служили дольше.
а можно попроще, пожалуйста, я не специалист и не совсем знаю слэнг :o
06.10.2019 в 23:16:40
#6704022
happyviolence1990 написал: как тогда работает лампочка без нуля?
к ней ноль протянут в другом месте
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.10.2019 в 23:25:11
#6704030
ZooZoo написал: к ней ноль протянут в другом месте
в каком другом месте? там всего два провода и на обоих фаза как я понял, где она ноль берет?
07.10.2019 в 14:53:48
#6704350
Может ли быть такое, что этот провод, который слабо показывает фазу и есть ноль, просто где то пробивает фазу в изоляции? А для лампочки этого было достаточно, а для датчика движения нет?
07.10.2019 в 20:09:35
#6704570
happyviolence1990 написал: Может ли быть такое, что этот провод, который слабо показывает фазу и есть ноль, просто где то пробивает фазу в изоляции?
Если ноль оборван, то пробник может показывать наличие "слабой" фазы в нулевом проводе, так как ток переменный. Например, поищите обрыв нуля.