Здравствуйте!
Собираю щиток в двухкомнатной квартире (70м2). Прошу проверить и подсказать, что делаю не так.
На лестничной клетке стоит счетчик и рубильник на 63А, в квартире от застройщика стоит вводной автомат на 50А. В УК сказали что ввод в квартиру 50А. Из потребителей на кухне: варочная индукционная панель(~8 кВт), духовой шкаф(~3,5 кВт), газовый котел(200 Вт), стиральная машина(~1 кВт), холодильник(~300 Вт), посудомоечная машина (~2,2 кВт), теплый электрический кабельный пол 3м2 (~500 Вт), вытяжка (~250 Вт), ну и прочая кухонная утварь типа тостера,блендера и т.д. Из потребителей в санузле: электрический полотенцесушитель (~500 Вт), теплый электрический кабельный пол 3м2 (~500 Вт), электрический фен. В остальных комнатах все стандартно: телевизор/приставки/зарядки и т.п. Сплит-системы в квартире планируется 3 шт. Разделил все по линиям, получилось 19 линий. Группы потребителей распределил на 3 УЗО. Прикладываю схему

По комплектующим: ЗМ-50Ц МЕАНДР - 1 шт. УЗО ABB F202 63А 30мА тип A - 3 шт. Автоматы ABB С10,С16,B32,B20 серии S201. Щиток ABB MISTRAL41 на 36 модулей.