Аватар пользователя
Shvike

Местный

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

30.10.2019 в 20:57:54

#6720947

интересно))

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2019 в 21:10:05

#6720960

Radio написал:

megrad написал: На старые видимо получить выкопировку проекта с расчётной мощностью на квартиру.

Кто должен это получать? Каким образом?

Читаем обратно:

megrad написал: Потребитель не вправе: использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем [исполнителем чего?] исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;

Т.е. максимальные нагрузки, не доведенные до сведения потребителей, не считаются, правильно? Обязанность получать выкопировки на потребителя, вроде бы, не возлагается.

Radio, а что может сделать ТС с вашими рассуждениями в случае проблем из-за нерасчетной мощности? Правильно: он сможет их распечатать и подтереться. Потому как это будут исключительно его проблемы и не вы, ни тамошние электрики отвечать за свои слова не будете.

Аватар пользователя
Shvike

Местный

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

30.10.2019 в 21:25:03

#6720976

Ладно, давайте от высоких материй вернемся к реализму. Кто кому что должен - это теория. На практике, я просил показать мне вентиляционные воздуховоды в подъезде, несущие стены по этажу, пояснить некоторые вопросы по устройству полового покрытия и канализации... короче, на меня смотрели большими глазами не мигая. Когда в ЖЭСе из 30 человек штата остается 10... Жаль, что сегодня подключали соседей. Если б знал, приехал обязательно.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

30.10.2019 в 21:40:49

#6720987

Radio написал:

megrad написал: выделенная мощность

Что выделенная мощность? Свидетельство государственного образца о выделенной мощности должны выдать? А где такие выдают?

Radio, У нас это называется "Технический паспорт" квартиры

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2019 в 21:48:08

#6720991

BV, то у вас.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 22:02:48

#6721000

Radio написал: Т.е. максимальные нагрузки, не доведенные до сведения потребителей, не считаются,

Вот когда сгорит стояк - тогда и будут решать кто прав....

Shvike написал: ороче, на меня смотрели большими глазами не мигая.

Именно специалисту надо платить - в УК остались только сборщики денег. Как вариант мона подать жалобу в суд на тему не качественная эксплуатация Вашей собственности. УК эксплуататор - посмотрите в "Правилах..", что оно должно и что на самом деле делает. Ну видимо у Вас свои правила. :confused: Всё расписано, но ни кто не хочет работать. Все хотят тратить, ни чего не делая. УК как раз одно из главных кровососущих.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2019 в 22:06:05

#6721002

megrad написал: Вот когда сгорит стояк - тогда и будут решать кто прав....

А че он сгорит?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

30.10.2019 в 22:10:00

#6721005

Radio написал:

megrad написал: Вот когда сгорит стояк - тогда и будут решать кто прав....

А че он сгорит?

Radio, горит от того, что УК не обслуживают соединения, а вешают на крайнего - бывает.

Аватар пользователя
Shvike

Местный

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

30.10.2019 в 23:02:56

#6721044

Люди, какая УК? ЖЭС, гос.контора, в которой за копейки еще работает хоть кто-то, и то хорошо. Отвисните! Ощущение, будто в облаках летаете. Посмотрел я тех.паспорт квартиры (дом 1982 года). В графе электроснабжение - "скрытая проводка". И все. Почему все твердят про сгорание стояка, если правильно заметил Radio, если нагрузка превысит возможную, отключится автомат, только уже вышестоящий, который на стояке.

Отвлекитесь об обсуждения ненужного, подскажите, что делать с квартирой: если нет "чистой" земли, делать зануление? Как оно должно быть выполнено?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2019 в 23:07:45

#6721047

Shvike написал: подскажите, что делать с квартирой:

Продать к псам. Купить новую, с землей, блэкджеком и шлюхаме! :a

Аватар пользователя
Shvike

Местный

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

31.10.2019 в 00:42:23

#6721134

Жена без меня почитала, теперь недовольная ходит. Видимо, про землю не поняла))

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

31.10.2019 в 00:49:00

#6721141

Shvike написал: Почему все твердят про сгорание стояка,

уж писал, потому что

Shvike написал: ЖЭС, гос.контора, в которой за копейки еще работает хоть кто-то

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.10.2019 в 08:57:34

#6721258

Shvike написал: то делать с квартирой: если нет "чистой" земли, делать зануление? Как оно должно быть выполнено?

Третий провод на нулевой проводник, сечение нулевой жилы то соответствует ссылка? Вам всё таки земля так приспичила?

Shvike написал: если нагрузка превысит возможную, отключится автомат, только уже вышестоящий, который на стояке.

Там не АВ, там плавкие вставки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.10.2019 в 09:29:32

#6721277

megrad написал: Там не АВ, там плавкие вставки.

значит расплавятся

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.10.2019 в 09:41:19

#6721288

Radio, если они там не в руку толщиной.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.10.2019 в 14:58:33

#6721524

TAB написал: если они там не в руку толщиной

тогда заменят стояк, одни плюсы

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.10.2019 в 15:26:39

#6721550

юра Т, за счет топикстартера.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.10.2019 в 16:16:24

#6721592

TAB, аж три раза.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.10.2019 в 16:42:37

#6721612

Radio, согласен, сопутствующий пожару ущерб тоже взыщут с него же.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.10.2019 в 16:45:17

#6721616

TAB, :D у нас еще пока ни с кого за пожар не взыскали. Погуглите.

И да, что бы что-то с кого-то взыскать, надо как минимум доказать вину ответчика. Что не представляется возможным. Как, собственно, и сама его вина не может иметь место. Не фантазируйте почем зря.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.10.2019 в 17:10:10

#6721637

Radio, т.е. можно спалить все к чертям и не заморачиваться? Я вас понял. Это очень в духе нынешних российских скреп: главное власть не ругать, а дальше хоть трава не расти (в Мск кстати в буквальном смысле).

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

31.10.2019 в 17:37:55

#6721655

Shvike написал: Отвлекитесь об обсуждения ненужного, подскажите, что делать с квартирой: если нет "чистой" земли, делать зануление? Как оно должно быть выполнено?

Это мы Вам должны сказать по фото слаботочного шкафа издалека? :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

31.10.2019 в 17:40:11

#6721657

Radio написал: :D у нас еще пока ни с кого за пожар не взыскали. Погуглите.

Если это действительно кому-то интересно - то гуглить в базе судебных решений. Кстати, пожарным дознавателям будет меньше мороки - увидят автомат 63А и все спишут на него...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.10.2019 в 18:22:08

#6721683

BV написал: увидят автомат 63А и все спишут на него...

это рубильник, ноу проблем

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

31.10.2019 в 18:32:02

#6721688

юра Т написал:

BV написал: увидят автомат 63А и все спишут на него...

это рубильник, ноу проблем

юра Т, хотите сказать, что Итон пишет на своих рубильниках С63? :a

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.10.2019 в 18:36:21

#6721690

BV написал: увидят автомат 63А и все спишут на него...

На кого? Из них?

И что именно спишут? Отгорание стояка или там расплавление вставки - это пожар? Все умрут, надеюсь? :a

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.10.2019 в 18:49:48

#6721704

BV написал: хотите сказать, что Итон пишет на своих рубильниках С63?

в щите по проекту перед счётчиком может стоять коммутирующее устройство (не важно на какой ток, главное что не менее)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

31.10.2019 в 18:53:15

#6721708

Shvike написал: Кстати, удачно залез - моим соседям заменили 3 СССРовских автомата (как слева) на 1 современный. Угадайте, какого номинала!?

юра T, я знаю, что, где, и как может стоять, но посмотрите фото и почитайте сообщение выше.

Аватар пользователя
Shvike

Местный

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

31.10.2019 в 20:08:58

#6721764

BV написал: увидят автомат 63А и все спишут на него...

Автомат ставят электрики ЖЭСа, не понимаю, что еще обсуждать?! Воду толочь в ступе начинаете.

BV написал: Это мы Вам должны сказать по фото слаботочного шкафа издалека?

А причем тут фото шкафа вообще? Есть данные, есть схема щитка квартирного, отсутствие земли. Что вы хотите увидеть на фото? Считайте, что в этажном щитке есть автомат 63А и счетчик, дальше все надо переделывать. Вопрос, как лучше сделать?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108386

31.10.2019 в 20:17:57

#6721771

Shvike написал: А причем тут фото шкафа вообще? Есть данные, есть схема щитка квартирного, отсутствие земли. Что вы хотите увидеть на фото? Считайте, что в этажном щитке есть автомат 63А и счетчик, дальше все надо переделывать. Вопрос, как лучше сделать?

Если вы считаете, что фото ни при чем - так в чем вопрос - живите без земли - ставьте УЗО и не подключайте нигде третий провод. Или Вам надо бесплатно проект нарисовать? :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий