08.10.2019 в 23:54:28
Вечер добрый, много сидел и читал у вас разное, но тут и мне понадобилась консультация умных электриков. Купил квартиру в «сталинке» и после недолгой радости начал осознавать , что денег придётся вложить намного больше, чем планировалось. Приступим к вопросам :
От него по штробе в потолке идёт кабель сразу в квартиру к счётчику. Хочу менять кабель полностью от щитка. _Могу ли я пустить кабель от щитка по потолку лестничной площадки в квартиру ? Как это правильно сделать? _Какой кабель и какого сечения лучше взять? _Как лучше его закрепить в моем щитке на площадке?
P.S. Прошу прощения за ошибки , пишу первый раз и волнуюсь
09.10.2019 в 00:11:28
Максимка51, На известном здании , на Лубянке в одно время горела неоновая реклама - Госстрах. ))) Этажный щиток Госужас , помнящий ,наверное Лаврентия Палыча давно пора менять , но это видимо не ваша задача . Управляйку надо сначало нагибать .
09.10.2019 в 00:25:36
dokar, у меня в доме явно щитки ровесники «Лубянского» ))
09.10.2019 в 06:21:08
Максимка51 написал: упил квартиру в «сталинке» и после недолгой радости начал осознавать , что денег придётся вложить намного больше, чем планировалось.
Готовьтесь вложить ещё столько же за сколько купили. Попробуйте сначала решить вопросы по переделке в электрике с управляющей компанией. А то вдруг УК будет сильно против ваших хотелок.
ИМХО (IMHO)
09.10.2019 в 07:33:59
dokar написал: Этажный щиток Госужас , помнящий ,наверное Лаврентия Палыча давно пора менять ,
dokar, А что не так в щите?
09.10.2019 в 09:23:06
Щит в почти идеальном состоянии. Смысл его менять?)
09.10.2019 в 09:24:42
Медные провода обжать или пролудить и перетянуть на зачищенные контакты. Все остальное от лукавого.
09.10.2019 в 10:28:54
Интересно, там панель мраморная или из какого-то пластика?
09.10.2019 в 10:35:12
Любитель_Эл написал: Интересно, там панель мраморная
Да , до 50 х такое лепили.
Максимка51 написал: Могу ли я пустить кабель от щитка по потолку лестничной площадки в квартиру ?
Согласуется с УК.
Максимка51 написал: Как это правильно сделать?
Штроба (ремонт за Ваш счёт), кабель канал, гофра, открытая прокладка.
Максимка51 написал: Какой кабель и какого сечения лучше взять?
МИн. ВВГ нг LS 3х6
Максимка51 написал: _Как лучше его закрепить в моем щитке на площадке?
.... кабель канал, гофра, открытая прокладка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2019 в 15:28:56
megrad, у меня в подъезде нет заземления вообще. Разговаривал с участковым электриком
09.10.2019 в 15:44:51
Максимка51 написал: у меня в подъезде нет заземления вообще.
А когда оно появится будете перекладывать кабель?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2019 в 16:02:47
Максимка51, замечательный щит для своей эпохи, никогда таких не видел но, конечно, лучше переделать объединяйтесь с УК для начала
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.10.2019 в 17:20:24
megrad, не подумал про это ...спасибо за совет )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.