09.10.2019 в 23:22:21
Rumato, тогда и трубу нужно заземлять? Так есть какие-либо руководящие документы по моему вопросу, желательно не 90-х годов?
09.10.2019 в 23:28:26
Максимка51, Ясен пень. Поэтому я и написал - пластик. Конечно есть, этот документ называется проект. Он должен хранится в УК. Раз реконструкция электросетей не происходила, то Вы и должны жить в соответствии с требованиями 19... какого там года?
10.10.2019 в 00:23:54
Максимка51 написал: Rumato, тогда и трубу нужно заземлять? Так есть какие-либо руководящие документы по моему вопросу, желательно не 90-х годов?
Максимка51, а як же шь ;) ПУЭ-4 (1966), ПУЭ-76 (издание 5, 1977-1982). Для труб, металлорукавов и т.п., а так же для приборов класса I в комнатах и на кухнях жилых домов и т.п. требуется защитное зануление (ноль с отдельного, от рабочего нуля, винта щитка).
10.10.2019 в 00:37:52
megrad написал: ...но земляную жилу в розетках не подключать.
Строго говоря, совет корректен только при установке таких розеток, в которые вилки с заземлением от приборов класса I не вставляются.
Максимка51, местный ЧаВО на тему http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323
10.10.2019 в 01:11:52
Serge3leo, спасибо за ссылку :)
10.10.2019 в 09:58:48
Serge3leo написал: Строго говоря, совет корректен только при установке таких розеток, в которые вилки с заземлением от приборов класса I не вставляются.
Чтобы потом ещё и розетки менять?
igor1 написал: Самому в 5-ти этажке? Плохо представляю, как это сделать. Думаю, мягко говоря, дороговато будет.
То есть мешает только финансовая составлявшая? А так глаза боятся - руки делают.
Единственное, что могут спереть :confused: ПВ1(ПуВ) стоит примерно 40 р за метр,
до ВРУ дома 100 м с запасом. То есть Ваша безопасность стоит 4000 р плюс
протяжка и укладка (например Мурманск
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.10.2019 в 10:04:26
megrad, У вас десятка стоит 40 ₽ ?
10.10.2019 в 10:07:34
dokar, ПВ1 (ПуВ) 1х6, 10 ка от 60 ти.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.10.2019 в 17:42:56
megrad написал: Чтобы потом ещё и розетки менять?
Зачем менять? К тому времени вся техника ТС окажется класса II с двойной изоляцией, поскольку только такие вилки будут входить в такие розетки, а PE будет без особой надобности. Ну это если строго и по честному, хотя и с большими геморроями.
А если по проекту дома, типа по ПУЭ-4 или ПУЭ-76, то для приборов класса I - защитное зануление из щитка при условии нормальной сохранности стояка и СУП дома.
Впрочем, вариант защитного зануления из ВРУ дома технически тоже ничего, но тоже при условии нормального качества СУП дома.
14.10.2019 в 13:21:54
И ещё один вопрос к знатокам : у меня бойлер 2-х тэновый; один тэн 1.2 , второй 0.8 ; провод 2.5 квадрата медь ; можно ли автомат поставить на 10 А, с тем учетом , что работает один тэн , а оба включаются мин на 40(пока жена в ванной) ?
14.10.2019 в 13:39:40
Максимка51 написал: И ещё один вопрос к знатокам : у меня бойлер 2-х тэновый; один тэн 1.2 , второй 0.8 ; провод 2.5 квадрата медь ; можно ли автомат поставить на 10 А, с тем учетом , что работает один тэн , а оба включаются мин на 40(пока жена в ванной) ?
Максимка51, Можно. У вас бойлер на 2 кВт. 2000/230=8.69А.
14.10.2019 в 14:19:57
ser6672, значит если даже его на полную гонять, то выбивать не будет? Простите за глупые вопросы , я в электрике новичок)
14.10.2019 в 14:28:10
Максимка51 написал: значит если даже его на полную гонять, то выбивать не будет?
Не будет.
14.10.2019 в 16:18:23
Максимка51 написал: можно ли автомат поставить на 10 А,
Почему не 16 А?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.