Максимка51
Максимка51
Новичок

Регистрация: 08.10.2019

Мурманск

Сообщений: 14

08.10.2019 в 23:54:28

Вечер добрый, много сидел и читал у вас разное, но тут и мне понадобилась консультация умных электриков. Купил квартиру в «сталинке» и после недолгой радости начал осознавать , что денег придётся вложить намного больше, чем планировалось. Приступим к вопросам :

  1. Вот фото подъездного щитка

От него по штробе в потолке идёт кабель сразу в квартиру к счётчику. Хочу менять кабель полностью от щитка. _Могу ли я пустить кабель от щитка по потолку лестничной площадки в квартиру ? Как это правильно сделать? _Какой кабель и какого сечения лучше взять? _Как лучше его закрепить в моем щитке на площадке?

P.S. Прошу прощения за ошибки , пишу первый раз и волнуюсь

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

09.10.2019 в 00:11:28

Максимка51, На известном здании , на Лубянке в одно время горела неоновая реклама - Госстрах. ))) Этажный щиток Госужас , помнящий ,наверное Лаврентия Палыча давно пора менять , но это видимо не ваша задача . Управляйку надо сначало нагибать .

0
Максимка51
Максимка51
Новичок

Регистрация: 08.10.2019

Мурманск

Сообщений: 14

09.10.2019 в 00:25:36

dokar, у меня в доме явно щитки ровесники «Лубянского» ))

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12277

09.10.2019 в 06:21:08

Максимка51 написал: упил квартиру в «сталинке» и после недолгой радости начал осознавать , что денег придётся вложить намного больше, чем планировалось.

Готовьтесь вложить ещё столько же за сколько купили. Попробуйте сначала решить вопросы по переделке в электрике с управляющей компанией. А то вдруг УК будет сильно против ваших хотелок.

0

ИМХО (IMHO)

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

09.10.2019 в 07:33:59

dokar написал: Этажный щиток Госужас , помнящий ,наверное Лаврентия Палыча давно пора менять ,

dokar, А что не так в щите?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.10.2019 в 08:46:55

serks написал:

dokar написал: Этажный щиток Госужас , помнящий ,наверное Лаврентия Палыча давно пора менять ,

dokar, А что не так в щите?

serks, Щит красавец, не ровня нынешним "сопелькам" :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.10.2019 в 09:12:42

serks написал:

dokar написал: Этажный щиток Госужас , помнящий ,наверное Лаврентия Палыча давно пора менять ,

dokar, А что не так в щите?

serks, Ну он вообще красавчик! Весьма передовое техническое решение для 1939 года.

0
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Новичок

Регистрация: 07.10.2019

Омск

Сообщений: 48

09.10.2019 в 09:23:06

Щит в почти идеальном состоянии. Смысл его менять?)

0
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Новичок

Регистрация: 07.10.2019

Омск

Сообщений: 48

09.10.2019 в 09:24:42

Медные провода обжать или пролудить и перетянуть на зачищенные контакты. Все остальное от лукавого.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

09.10.2019 в 10:28:54

Интересно, там панель мраморная или из какого-то пластика?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 10:35:12

Любитель_Эл написал: Интересно, там панель мраморная

Да , до 50 х такое лепили.

Максимка51 написал: Могу ли я пустить кабель от щитка по потолку лестничной площадки в квартиру ?

Согласуется с УК.

Максимка51 написал: Как это правильно сделать?

Штроба (ремонт за Ваш счёт), кабель канал, гофра, открытая прокладка.

Максимка51 написал: Какой кабель и какого сечения лучше взять?

МИн. ВВГ нг LS 3х6

Максимка51 написал: _Как лучше его закрепить в моем щитке на площадке?

.... кабель канал, гофра, открытая прокладка.

0