Radio51, привет) так у них дверь рядом с щитком ( см 30 всего) а у меня напротив, вот и трудности теперь. Хочется сделать все по уму, что бы потом не тыкали носом.

0
Максимка51
Максимка51
Новичок

Регистрация: 08.10.2019

Мурманск

Сообщений: 14

09.10.2019 в 22:58:48

stad, зато самый надежный) поменять кабеля и контакты новые поставить - простоит ещё лет 200)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2019 в 23:00:26

Максимка51, Металлорукав нельзя. Кабель-канал или гофра.

0
Максимка51
Максимка51
Новичок

Регистрация: 08.10.2019

Мурманск

Сообщений: 14

09.10.2019 в 23:05:21

Rumato, на чем основан такой совет? После прочтённой мной инфы в нете я понял одно , главное правило и требование - безопасность на лестничной клетке и именно поэтому , как писали некоторые, нужно ставить металлорукав для кабелей, что бы уменьшить шансы на повреждение до минимума.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

09.10.2019 в 23:10:52

megrad написал: А самим что не позволяет?

Самому в 5-ти этажке? Плохо представляю, как это сделать. Думаю, мягко говоря, дороговато будет.

Максимка51 написал: кабель от щитка до квартиры по потолку в металлорукаве?

Вот последние лет 40 не могу понять: что все в металлорукаве хорошего находят? Защита? Нет, разве, что, от мышей, и то, не уверен. Может, от наводок? Так ведь не слаботочка.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2019 в 23:18:20

Максимка51, Металлорукав не даёт защиту от механических повреждений. И при использовании, его необходимо заземлять, что бы в случае возникновения проблем, возникала утечка тока на металлорукав и отрабатывала защита. У Вас РЕ нет. Поэтому пластик. Безопасность на лестничной клетке может быть достигнута, только при использовании стальной трубы, которая защитит от мехповреждений. П.С. не читайте за завтраком советский интернет. Какие то глупости там пишут.

0
Максимка51
Максимка51
Новичок

Регистрация: 08.10.2019

Мурманск

Сообщений: 14

09.10.2019 в 23:20:21

igor1 написал:

megrad написал: А самим что не позволяет?

Самому в 5-ти этажке? Плохо представляю, как это сделать. Думаю, мягко говоря, дороговато будет.

Максимка51 написал: кабель от щитка до квартиры по потолку в металлорукаве?

Вот последние лет 40 не могу понять: что все в металлорукаве хорошего находят? Защита? Нет, разве, что, от мышей, и то, не уверен. Может, от наводок? Так ведь не слаботочка.

igor1, защита явно серьезней чем просто гофра из пластика. Да и самое интересное, что потолки у нас 3.10 и задеть кабель на потолке почти невозможно, даже лестницей)

0
Максимка51
Максимка51
Новичок

Регистрация: 08.10.2019

Мурманск

Сообщений: 14

09.10.2019 в 23:22:21

Rumato, тогда и трубу нужно заземлять? Так есть какие-либо руководящие документы по моему вопросу, желательно не 90-х годов?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2019 в 23:28:26

Максимка51, Ясен пень. Поэтому я и написал - пластик. Конечно есть, этот документ называется проект. Он должен хранится в УК. Раз реконструкция электросетей не происходила, то Вы и должны жить в соответствии с требованиями 19... какого там года?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

10.10.2019 в 00:23:54

Максимка51 написал: Rumato, тогда и трубу нужно заземлять? Так есть какие-либо руководящие документы по моему вопросу, желательно не 90-х годов?

Максимка51, а як же шь ;) ПУЭ-4 (1966), ПУЭ-76 (издание 5, 1977-1982). Для труб, металлорукавов и т.п., а так же для приборов класса I в комнатах и на кухнях жилых домов и т.п. требуется защитное зануление (ноль с отдельного, от рабочего нуля, винта щитка).