Посититель написал: В одной из линий НЕТ защитного отключения при ПРОБОЕ изоляции!!!
Исправил это во второй схеме, все линии идут через УЗО.
Посититель написал: ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения там где есть защитное отключение!
Вот тут я совсем Вас не понял, к сожалению :(
Посититель написал: В части линий СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов! В части линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
Не сможете подсказать, на каких линиях именно, пересчитаю заново номиналы тока для них.
Посититель написал: НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Получается необходимо выбирать УЗО не на 40А а на 63А?
Посититель написал: Плоховата бесперебойность электроснабжения!
Тут тоже немного не понял про бесперебойность... Что вы понимаете под этим понятием?
Посититель написал: ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!
Можете написать подробнее?
Посититель написал: Если Вашу схему делать на брендах то по сути будет выглядеть как УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на электро/пожаро безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей, продавцов брендов! Сначала НУЖНО спроектировать схему, конструктив для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне и в зависимости от оставшихся средств выбирать производителя!
Вот тут я с вами не согласен. Умышленной экономией будет являться как раз таки экономия на качественных комплектующих. Смысл от хорошей схемы, если она исполнена на некачественной продукции, которая не будет обеспечивать безопасность эксплуатации.