Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 19:23:50

Radio написал: Потому надо забивать один вертикальный заземлитель и не морочить людям голову.

Если внутри контура заземления образованного, скажем, металлическим забором, то так и да. :D В любом месте забиваете и не заморачиваетесь, всё равно внутри забора будет около 0, да и рядом с длинным забором мизер, особенно в случае TN.

Radio написал: Идеальный треугольник - это треугольник, сжатый в точку

Честно говоря, в данном случае, точка это самый наихудший вариант "линии".

Ixtim написал: чего только не узнаешь из интернетов

Как бы это было известно ещё в тридцатые годы прошлого века. С тех пор, правда, TN придумали, в которой всё гораздо мягче.

Ixtim написал: я всегда считал, что треугольник это просто фейк

А взять калькулятор и взглянуть на шаговые напряжения религия не позволяет? Как бы при "линии" для TT:

Как бы при "треугольнике" для TT:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2019 в 19:33:05

Serge3leo, Вы мне напоминаете,героя из миниатюры Жванецкого,(Вы же знаете, у него есть счетная машинка, он теперь все подсчитывает) со своим шаговым напряжением
А чего бы вам не озвучить ,причину появлений этого шагового напряжения :popcorn

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 19:38:19

ebf написал: причину появлений этого шагового напряжения

Причина шаговых напряжения - КЗ L-PE (фаза-корпус), собственно, та же почему и заземления делают. Если таковых КЗ не боимся, то нет проблем и заземление лишнее.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2019 в 19:41:27

Serge3leo написал: Причина шаговых напряжения - КЗ L-PE (фаза-корпус), собственно,

Те если,я сам сделаю такое КЗ,то все кто находится рядом с заземлителем,отойдут в мир иной :popcorn

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 19:46:50

ebf написал:

Serge3leo написал: Причина шаговых напряжения - КЗ L-PE (фаза-корпус), собственно,

Те если,я сам сделаю такое КЗ,то все кто находится рядом с заземлителем,отойдут в мир иной :popcorn

ebf, за всех не скажу, зависит от устройства заземлителя, но лично мне, в моей квартире или на моём участке как бы даже не почешемся. Как бы проверял.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2019 в 19:48:42

Serge3leo написал:

ebf написал:

Serge3leo написал: Причина шаговых напряжения - КЗ L-PE (фаза-корпус), собственно,

Те если,я сам сделаю такое КЗ,то все кто находится рядом с заземлителем,отойдут в мир иной :popcorn

ebf, за всех не скажу, зависит от устройства заземлителя, но лично мне, в моей квартире или на моём участке как бы даже не почешемся. Как бы проверял.

Serge3leo, Те все будут живы и здоровы,я вас правильно понял?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

26.10.2019 в 19:58:35

Serge3leo написал:

ebf написал:

Serge3leo написал: Причина шаговых напряжения - КЗ L-PE (фаза-корпус), собственно,

Те если,я сам сделаю такое КЗ,то все кто находится рядом с заземлителем,отойдут в мир иной :popcorn

ebf, за всех не скажу, зависит от устройства заземлителя, но лично мне, в моей квартире или на моём участке как бы даже не почешемся. Как бы проверял.

Serge3leo, Устройство заземления в квартире ? Это круто.

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 20:12:23

ebf написал: Те все будут живы и здоровы,я вас правильно понял?

При правильном устройстве заземлителя да. При неправильном, все под Богом, очевидно, кого-то может и призвать на небо или наградить электротравмой, лет так на 5 лечения.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 20:14:51

dokar написал: Устройство заземления в квартире ? Это круто.

Как бы я проверял, качество СУП дома для своей квартиры. А в какой-то другой, кто знает? Скорее всего, застройщик всё сделал по правилам, но теоретически могут же быть варианты.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2019 в 20:43:55

Serge3leo написал: При правильном устройстве заземлителя да.

Так может вы ,перестанете про шаговое ,а научите ,как правильно устроить заземления ,чтобы шаговое не убило или не так ,как должно быть устроено заземление,чтобы шаговое ПОЯВИЛОСЬ И УБИЛО :popcorn

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 21:07:50

ebf написал: как должно быть устроено заземление,чтобы шаговое ПОЯВИЛОСЬ И УБИЛО

Научить не проблема, кто проверять то будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу