27.10.2019 в 20:36:13

Анатолий_86, тепловое реле в ЯУО зависит от конкретной нагрузки и проектировщика. Есть ЯУО без ТР, есть с ТР. Вот только проектёру лень листать справочник - подошло по основным параметрам и ладно. Вы объясните - какая разница есть ТР или нет? На уличное освещение сам такие щиты подключал, но для внутреннего освещения здания(?) ни разу, если,только это не цех. Ведь аварийное или дежурное освещение можно выполнить разными типами светильников.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.10.2019 в 21:29:03

Анатолий_86, я вот интересуюсь,

  1. Что такое "контактор АС1" и "контактор АС-3"?
  2. Вы пишите "проект полностью редко присылают". Кто Вам присылает части проектов и с какой целью?
0
Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

27.10.2019 в 21:43:58

СтранникXXI, 1. В интернете посмотрите, там на эту тему кучу информации, не буду переписывать это сюда. Это элементарно. 2.присылают заказчики для подбора оборудования.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.10.2019 в 22:09:58

Анатолий_86 написал: СтранникXXI, 1. В интернете посмотрите, там на эту тему кучу информации, не буду переписывать это сюда. Это элементарно. 2.присылают заказчики для подбора оборудования.

Анатолий_86,

  1. Не надо переписывать, Вы ответьте, пожалуйста, как Вы это понимаете.
  2. Что значит "для подбора оборудования"? Что, в проекте эта информация не указывается?
0
Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

28.10.2019 в 08:23:51

СтранникXXI, 1. АС-1 неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка, АС-3 для двигателей, индуктивная нагрузка. 2. не всегда проект реализуется на том оборудовании, что прописано в проекте.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.10.2019 в 09:07:49

Все эти типовые схемы восходят ко временам развитого социализма. Никаких модульных контакторов тогда не было. Ставили обычные. Номенклатура шкафов(и вводных автоматов) крайне ограничена и не учитывает конкретных условий применения. Для того чтобы подстроить типовое изделие под конкретные нужды(нагрузки, кабели) была предусмотрена возможность регулировки. Проще всего(да и особой альтернативы небыло) это можно было сделать на тепловом реле. Сейчас под старыми кодами можно встретить вообще изделия любого качества и наполнения

0
Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

28.10.2019 в 09:32:19

tyuk, то есть по факту эта схема разработана много лет назад и "заточена" под оборудование того же времени. А при сегодняшнем разнообразии устройств уже все индивидуально в зависимости от нагрузки. Я правильно понял?

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.10.2019 в 09:46:16

Анатолий_86, Эти типовые шкафы и сейчас активно применяются. Это удобно проектировщику(одна строчка в спецификацию и квадратик на плане). Тем не менее очень часто разрабатываются нетиповые шкафы. В этом случае начинка может быть любая, но и трудозатраты проектировщика выше в разы. Так же могут быть проблемы на монтаже, когда вместо готового изделия по вашим схемам на площадку придет куча аппаратуры россыпью и окажется мелочей для монтажа,а сборка этих шкафов не будет учтена в сметах. Это относится не только к шкафам освещения, но и к ящикам управления двигателями, АВР, ВРУ и т.п.

0
Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

28.10.2019 в 10:31:20

tyuk, спасибо, мне все понятно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.10.2019 в 15:27:17

Анатолий_86 написал: СтранникXXI, 1. АС-1 неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка, АС-3 для двигателей, индуктивная нагрузка. 2. не всегда проект реализуется на том оборудовании, что прописано в проекте.

Анатолий_86,

  1. Вот именно. В начале темы Вы пытались прилепить эти понятия к контактору как таковому.
  2. У заказчика, как правило, есть спецы, которые могут подборать замену. И уж конечно, они есть у подрядчика (ЭМ организации). Или Вы эксклюзивный спец?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140070

28.10.2019 в 16:11:38

Анатолий_86 написал: возникает вопрос зачем на освещение тепловое теле.

потому как обычный автомат защиты в котором также есть и электромагнитный расцепитель будет вышибать в момент подачи напряжения пусковыми токами БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА как и ХОЛОДНЫХ спиралей ламп накаливания, так и токами зарядки конденсаторов ЛЕД ламп, и тд. В этом плане пусковые токи освещения мало отличаются от пусковых токов двигателей.

0