Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

01.11.2019 в 14:44:31

Добрый день.Подскажите кто знает, будет такая схема работать или нужен еще 1 насос для бани?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

01.11.2019 в 15:34:33

Будет, но плохо. За счет большой удаленности бани от ГА перепады давления в бане при изменении расхода будут весьма существенны, также будут и существенные гидроудары при резком закрытии кранов. Однозначно ставьте в бане свой дополнительный отдельный ГА.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

01.11.2019 в 15:58:57

BV, Просто один ГА в бане без релюх и насоса?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

01.11.2019 в 16:04:04

Vovan_number_one написал: BV, Просто один ГА в бане без релюх и насоса?

Vovan_number_one, Да, насос и релюхи у Вас уже есть.
Если же хотите сделать полностью независимую систему водоснабжения бани - то ставьте полностью второй комплект, но не соединяйте обе ОТДЕЛЬНЫХ системы.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

01.11.2019 в 16:07:07

BV, Да это понятно,что соединять их не надо,просто пытаюсь понять,есть ли смысл тратится на еще 1 насос.Если без него будет также работать как и с ним,то он не нужен.А так все понятно,спасибо большое.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

01.11.2019 в 16:23:04

Vovan_number_one написал: просто пытаюсь понять,есть ли смысл тратится на еще 1 насос.Если без него будет также работать как и с ним,то он не нужен.

Вы не сможете нормально вкрячить еще один насос в обьединенную систему. Только отдельно, со своим управлением. Разве что добавить резервный, нормально отключенный насос, со своим обратным клапаном. Схема управления либо одна, либо отдельная. От этого зависит как и где будет стоять электрическое переключение резерв/основной. По уму, если есть резервный насос - то переодически надо переключать насосы, чтобы резервный не застаивался. Допустим неделю один, вторую - другой и далее по циклу.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

01.11.2019 в 16:29:31

BV,А что с ним может случится,если им не пользоваться а оставить до поломки основного,потом только переключится на него?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

01.11.2019 в 16:41:03

Vovan_number_one написал: BV,А что с ним может случится,если им не пользоваться а оставить до поломки основного,потом только переключится на него?

Vovan_number_one, В технике принято постоянно переключать, чтобы сдохший резервный при поломке основного не оказался неприятной неожиданностью. Это совершенно типовое решение. В жилых домах даже стоит автомат, который по циклю переключает повысительные и циркуляционные насосы. Дискутировать теоретически на тему, что именно может случиться с насосом, модели которого я даже не знаю - не вижу никакого смысла.
Если не хотите включать резервный - положите в коробке на полку, но резина со временем тоже сохнет, а в открытых патрубках могут поселиться насекомые :)

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

01.11.2019 в 16:50:58

BV, Ясно спасибо буду думать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу