11.11.2019 в 10:52:04
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне сосчитать нагрузочные потери в трансформаторе ТСЗИ-10, имея на руках только номинальную мощность (10кВА), ток ХХ (1,5А) и напряжение КЗ (3,8%). Других сведений от разных производителей данных трансформаторов я добиться не смогла. Или потери в таком маломощность тр-ре небольшие, поэтому расчет необязателен?
11.11.2019 в 14:03:28
Julia_92 написал: имея на руках только номинальную мощность (10кВА), ток ХХ (1,5А) и напряжение КЗ (3,8%)
Умножить указанные токи и напряжения на соотв. величины номинальных значений напряжения и тока. Затем полученные числа сложить. Возможно каждое из слагаемых (или только одно из них) умножить на 3, т.к. у Вас 3-х фазный трансформатор. Насчет утроения точно не помню, т.к. это все проходилось (в т.ч. и на лабах) на 3-м курсе института. Самое начало курса Электрических машин.
А уже учитывать или нет эти ватты, решать Вам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу