sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 12:21:07

Добрый день. Имеется провод ПВС 3x6 с почерневшими жилами на одном из проводов. "Вроде бы" эти жилки более "ломучие" относительно непочерневших. Можно ли его использовать для подключения электроплиты?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17463

12.11.2019 в 12:25:22

sserge, Отрежьте "почерневшие" и посмотрите состояние обновлённых проводников...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

12.11.2019 в 12:26:09

sserge, А что мешает купить метр, другой нормального провода ? Жаба ? Ведь больше и не нужно .

0

Да, ни фига.

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 13:38:44

dokar написал: sserge, А что мешает купить метр, другой нормального провода ? Жаба ? Ведь больше и не нужно .

dokar, тут вопрос. Это коррозия меди и использовать его нельзя или просто свойство тонких жил? А не в экономии. Не факт что и с магазина он не будет такой внутри. И не бравируйте деньгами. Бывают времена у людей, когда и 100 рублей лишних нет.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 13:40:15

MaSeVi написал: sserge, Отрежьте "почерневшие" и посмотрите состояние обновлённых проводников...

MaSeVi, отрезал и по длине. То нормально, то затем опять черные.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.11.2019 в 14:17:08

Это окись меди, особо страшного в ней ничего нет. Зачищайте и подключайте.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

12.11.2019 в 14:24:41

sserge написал: Вроде бы" эти жилки более "ломучие" относительно непочерневших. Можно ли его использовать для подключения электроплиты?

Замените кабель. Электроплита сильноточный и ответственный прибор, поэтому рисковать здесь не стоит.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17463

12.11.2019 в 14:32:38

sserge написал:

MaSeVi написал: sserge, Отрежьте "почерневшие" и посмотрите состояние обновлённых проводников...

MaSeVi, отрезал и по длине. То нормально, то затем опять черные.

sserge, Ну раз есть хоть капелька сомнения - меняйте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

12.11.2019 в 14:44:19

volchenok написал: Это окись меди, особо страшного в ней ничего нет. Зачищайте и подключайте.

volchenok, Если бы речь шла о моножиле. Ни секунду бы не сомневался .

0

Да, ни фига.

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 15:38:59

dokar, да, сомнение как раз в том, что жилы кажутся более хрупкими, чем чистые. Придется поменять, всем спасибо. И там не метр, а от коробки до плиты 4,5 метра (менялось расположение). Провод год хранился на лоджии, вероятно отсырел.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 15:44:41

volchenok написал: Это окись меди, особо страшного в ней ничего нет. Зачищайте и подключайте.

volchenok, не зачищаются. да и тонкие жилы этим только повредишь. Я думаю, сопротивление все таки вырастет и может греться сильнее со временем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу