Добрый день. Имеется провод ПВС 3x6 с почерневшими жилами на одном из проводов. "Вроде бы" эти жилки более "ломучие" относительно непочерневших. Можно ли его использовать для подключения электроплиты?
12.11.2019 в 12:21:07
Добрый день. Имеется провод ПВС 3x6 с почерневшими жилами на одном из проводов. "Вроде бы" эти жилки более "ломучие" относительно непочерневших. Можно ли его использовать для подключения электроплиты?
12.11.2019 в 12:25:22
sserge, Отрежьте "почерневшие" и посмотрите состояние обновлённых проводников...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.11.2019 в 12:26:09
sserge, А что мешает купить метр, другой нормального провода ? Жаба ? Ведь больше и не нужно .
Да, ни фига.
12.11.2019 в 13:38:44
dokar написал: sserge, А что мешает купить метр, другой нормального провода ? Жаба ? Ведь больше и не нужно .
dokar, тут вопрос. Это коррозия меди и использовать его нельзя или просто свойство тонких жил? А не в экономии. Не факт что и с магазина он не будет такой внутри. И не бравируйте деньгами. Бывают времена у людей, когда и 100 рублей лишних нет.
12.11.2019 в 13:40:15
MaSeVi написал: sserge, Отрежьте "почерневшие" и посмотрите состояние обновлённых проводников...
MaSeVi, отрезал и по длине. То нормально, то затем опять черные.
12.11.2019 в 14:17:08
Это окись меди, особо страшного в ней ничего нет. Зачищайте и подключайте.
12.11.2019 в 14:24:41
sserge написал: Вроде бы" эти жилки более "ломучие" относительно непочерневших. Можно ли его использовать для подключения электроплиты?
Замените кабель. Электроплита сильноточный и ответственный прибор, поэтому рисковать здесь не стоит.
12.11.2019 в 14:32:38
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.11.2019 в 14:44:19
volchenok написал: Это окись меди, особо страшного в ней ничего нет. Зачищайте и подключайте.
volchenok, Если бы речь шла о моножиле. Ни секунду бы не сомневался .
Да, ни фига.
12.11.2019 в 15:38:59
dokar, да, сомнение как раз в том, что жилы кажутся более хрупкими, чем чистые. Придется поменять, всем спасибо. И там не метр, а от коробки до плиты 4,5 метра (менялось расположение). Провод год хранился на лоджии, вероятно отсырел.
12.11.2019 в 15:44:41
volchenok написал: Это окись меди, особо страшного в ней ничего нет. Зачищайте и подключайте.
volchenok, не зачищаются. да и тонкие жилы этим только повредишь. Я думаю, сопротивление все таки вырастет и может греться сильнее со временем.