#6730967

Товарищи, имеется вопрос по подключению индукционной плиты. Автомат от застройщика на 400в 16а ABB DS204 AC-C16/0,03, от которого на розетку выведено 3 фазы, cечение проводки ~2.5. Сама панель просит для использования на 400в 20а, а имеет подключение только на две фазы. Посему вопросы - потянет ли 16а автомат плиту на 20? Стоит ли оставить одну фазу просто не подключенной в вилке, либо решать вопрос клеммой? Ну и напоследок, подойдет ли пвс 4х2.5 для подключения плиты к розетке? Возможно имело бы смысл делать сечение больше, но раз от автомата идет 2.5, то, думаю, смысла нет.

whoaskedme,
Оставьте все как написали. Все будет работать на двух фазах без проблем .
Одну фазу не подключаете в диффавтомате от греха подальше .

Всё прально