Товарищи, имеется вопрос по подключению индукционной плиты. Автомат от застройщика на 400в 16а ABB DS204 AC-C16/0,03, от которого на розетку выведено 3 фазы, cечение проводки ~2.5. Сама панель просит для использования на 400в 20а, а имеет подключение только на две фазы. Посему вопросы - потянет ли 16а автомат плиту на 20? Стоит ли оставить одну фазу просто не подключенной в вилке, либо решать вопрос клеммой? Ну и напоследок, подойдет ли пвс 4х2.5 для подключения плиты к розетке? Возможно имело бы смысл делать сечение больше, но раз от автомата идет 2.5, то, думаю, смысла нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

14.11.2019 в 14:56:46

whoaskedme, Оставьте все как написали. Все будет работать на двух фазах без проблем . Одну фазу не подключаете в диффавтомате от греха подальше .

0

Да, ни фига.

services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

15.11.2019 в 07:22:19

Всё прально