dokar написал: Pioneer1, Чем меряли ?
dokar, Токовыми клещами. и то эти 100Вт скорее вентилятор добавлял.
20.11.2019 в 19:08:03
dokar написал: Pioneer1, Чем меряли ?
dokar, Токовыми клещами. и то эти 100Вт скорее вентилятор добавлял.
20.11.2019 в 22:08:57
Ixtim написал: речь не о мощности нагрузке, а об угольном мостике между фазой и нулем...
перечитайте свою теорию(ахинею) ещё раз...
уважаемый, выбирай выражения это не моя теория, читай литературу, просвещайся узнаешь, при каких мощностях может образоваться и развиться угольный мостик (я же не стал над тобой насмехаться про твои 3кВт нагрузки - вот иди и просвещайся; может, поумнеешь)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.11.2019 в 23:38:40
ВВС13 написал: может ли сплит давать кратковременное КЗ?
Да. Имел такое "счастье" - пробивало на клеммнике внутреннего блока, там 220 Вольт шли напроход. Подключил внешний блок напрямую и забыл.
Следование моим советам вредит кошельку
21.11.2019 в 22:02:11
Pioneer1 написал: не знаю, простые китайские. Но 60% это за гранью разумного.
Нет. Если клещи обычные, при замерах даже на входе инвертора могут показать неизвестно что. Но на входе - только непосредственно, т.е. не дальше 0,3 - 0,4м. На выходе - по всей длине.
21.11.2019 в 22:04:12
Pioneer1, Так сервистник измерял реальные значения тока проходящие через автоматы , меду прочим . Там три сплита + ещё оборудование понавешиано, все на несчастные 16А .
Да, ни фига.
24.11.2019 в 00:33:38
ВВС13 написал: нагрузку в 15 ампер держит свободно, включал одновременно чайник и утюг.
То же мне нагрузка. Вы посмотрите по лампочкам, эти потребители долго не работают. А АВ 16А в течении часа непрерывной нагрузки в 23А, могут не отключаться.
24.11.2019 в 01:22:42
igor1 написал: Вы посмотрите по лампочкам,
Вы прикалываетесь , в век светодиодной техники ? :)
Да, ни фига.
03.12.2019 в 04:16:50
Ixtim написал: ZooZoo написал: угольный мостик
мощностью 3 кВт?? да ну нафик..
запросто. Было - саморез вкрученный в кабель - и также бессистемное срабатывание вводного АВ
ВВС13 написал:
Ixtim написал:
ВВС13 написал: всегда оба
понятно Выскажу предположение: в одном из сплитов(а может, и в обоих) дуркуют защитные варисторы - устраивают перегрузку при повышении сетевого напряжения..
Ixtim, Стоит стабилизатор, в системе всегда 220 +- 5 вольт. Насчет варисторов задумаюсь. Надо поискать схему сплитов. Спасибо за новую идею. Буду копать в этом направлении.
ВВС13,
Как правильно замечено - варисторы - единственное разумное предположение.
Китайцы могли поставить либо не тот номинал, либо из "левой" партии и тд.
Даже если номинал нормальный - надо проверять их реальное срабатывание.
Схему нет смысла смотреть - проще сразу фото того, что установлено на плате
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу