dokar написал: Pioneer1, Чем меряли ?

dokar, Токовыми клещами. и то эти 100Вт скорее вентилятор добавлял.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

20.11.2019 в 19:35:48

Pioneer1 написал: Токовыми клещами

true rms ?

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.11.2019 в 22:08:57

Ixtim написал: речь не о мощности нагрузке, а об угольном мостике между фазой и нулем...

перечитайте свою теорию(ахинею) ещё раз...

уважаемый, выбирай выражения это не моя теория, читай литературу, просвещайся узнаешь, при каких мощностях может образоваться и развиться угольный мостик (я же не стал над тобой насмехаться про твои 3кВт нагрузки - вот иди и просвещайся; может, поумнеешь)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.11.2019 в 23:38:40

ВВС13 написал: может ли сплит давать кратковременное КЗ?

Да. Имел такое "счастье" - пробивало на клеммнике внутреннего блока, там 220 Вольт шли напроход. Подключил внешний блок напрямую и забыл.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Pioneer1
Pioneer1
Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

21.11.2019 в 21:28:04

dokar написал:

Pioneer1 написал: Токовыми клещами

true rms ?

dokar, не знаю, простые китайские. Но 60% это за гранью разумного. При таком потреблении про коп в ТН можно забыть.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

21.11.2019 в 22:02:11

Pioneer1 написал: не знаю, простые китайские. Но 60% это за гранью разумного.

Нет. Если клещи обычные, при замерах даже на входе инвертора могут показать неизвестно что. Но на входе - только непосредственно, т.е. не дальше 0,3 - 0,4м. На выходе - по всей длине.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

21.11.2019 в 22:04:12

Pioneer1, Так сервистник измерял реальные значения тока проходящие через автоматы , меду прочим . Там три сплита + ещё оборудование понавешиано, все на несчастные 16А .

0

Да, ни фига.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

24.11.2019 в 00:33:38

ВВС13 написал: нагрузку в 15 ампер держит свободно, включал одновременно чайник и утюг.

То же мне нагрузка. Вы посмотрите по лампочкам, эти потребители долго не работают. А АВ 16А в течении часа непрерывной нагрузки в 23А, могут не отключаться.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

24.11.2019 в 01:22:42

igor1 написал: Вы посмотрите по лампочкам,

Вы прикалываетесь , в век светодиодной техники ? :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

03.12.2019 в 04:16:50

Ixtim написал: ZooZoo написал: угольный мостик

мощностью 3 кВт?? да ну нафик..

запросто. Было - саморез вкрученный в кабель - и также бессистемное срабатывание вводного АВ

ВВС13 написал:

Ixtim написал:

ВВС13 написал: всегда оба

понятно Выскажу предположение: в одном из сплитов(а может, и в обоих) дуркуют защитные варисторы - устраивают перегрузку при повышении сетевого напряжения..

Ixtim, Стоит стабилизатор, в системе всегда 220 +- 5 вольт. Насчет варисторов задумаюсь. Надо поискать схему сплитов. Спасибо за новую идею. Буду копать в этом направлении.

ВВС13,
Как правильно замечено - варисторы - единственное разумное предположение. Китайцы могли поставить либо не тот номинал, либо из "левой" партии и тд. Даже если номинал нормальный - надо проверять их реальное срабатывание. Схему нет смысла смотреть - проще сразу фото того, что установлено на плате

0