C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

29.03.2007 в 00:52:29

у нас в новостройке перерубили провод к датчикам и кнопке.... сработала насосная станция в подвале... залило 3 этажа и каток на улице.(дело было зимой). после этого кнопки и датчики из квартир убрали. да, еще.. приезжала пожарная машина- ложный вызов- 182 р за км.

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

29.03.2007 в 06:39:04

Baluev написал : Слава богу хоть один методом тыка определил, что эти датчики запускают систему дымоудаления и функции оповещения о пожаре не выполняют.

:D Вот-вот. Датчики представляют из себя биметаллическую пластинку, деформирующуюся под воздействием температуры при пожаре. Самостоятельная замена/переделка вызовет ложное срабатывание системы дымоудаления. Может быть и не до смеха.

ЗЫ. Один знакомый рассказывал, что двигатели вентиляторов раньше очень любили тырить. Полагаю, что сейчас это несколько сложнее:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 20:22:16

Если быть точнее, то тепловые датчики бывают двух типов: 1.Одноразовые ( Две пружинящие пластины соединённые сплавом Вуда температура плавления 72 гр.) 2. Многоразовые ( Геркон в магнитном кольце при нагревании до определённой температуры магнит теряет свои свойства и геркон размыкаетя. При охлаждении он опять работоспособен).

0
DmitriiM
DmitriiM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121

30.03.2007 в 15:32:48

Зависит о возраста/проекта дома. Могут быть и оптические, и изотопные. У нас в доме все датчики адресные - на панели при срабатывании показывается точное место, работают действительно в паре - если задымили один (например кто-то покурил в коридоре) загорается индикация на панели, если два или нажали ручной извещатель то запускается вся автоматика (сирена такая, что уши больно, лифты уходят на первый этаж и без механника обратно не включаются, запускается дымоудаление).
В квартирах по проекту должны были быть автономные, но застройщик их естественно не установил, а жильцы и подавно) А вот насосы пускаются только вручную - от кнопок у гидрантов в внеквартирных холлах (при этом кнопка пускает насос не напрямую а через диспетчерскую). Если такая штука на автоматике - какой нибудь шутник в состоянии залить полдома - на подкачке стоят 11 кВт Сименсы, за пару секунд дают 15-20 атмосфер в пожарной системе (которая в лучших традициях объединена с хозяйственно-питьевой, т.е. с квартирной).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2007 в 00:28:39

я даже не думая обрубил все два, если дому больше 10 лет то они точно не работают...

0