carmensiego
carmensiego
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Киев

Сообщений: 1

22.11.2019 в 20:46:56

Заземление проходит возле/вдоль газовой трубы. Она искрит. В чем причина?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

22.11.2019 в 20:54:25

в разности потенциалов, вероятно

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

23.11.2019 в 09:18:12

carmensiego написал: Заземление проходит возле/вдоль газовой трубы. Она искрит. В чем причина?

carmensiego, В катодной защите газовой трубы (небольшой отрицательный потенциал). Чтоб не было замыканий газовой трубы на землю при подключении бытовых газовых приборов, устанавливают диэлектрические вставки.

0

Вечный студент

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2019 в 16:11:00

MrGalaxy написал: В катодной защите газовой трубы

Не пишите ерунды, домовая распределительная сеть не защищается катодной защитой ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

23.11.2019 в 17:43:24

MrGalaxy написал:

carmensiego написал: Заземление проходит возле/вдоль газовой трубы. Она искрит. В чем причина?

carmensiego, В катодной защите газовой трубы (небольшой отрицательный потенциал). Чтоб не было замыканий газовой трубы на землю при подключении бытовых газовых приборов, устанавливают диэлектрические вставки.

MrGalaxy, рассмотрите повнимательней то место, где труба входит в дом ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

23.11.2019 в 17:45:48

carmensiego написал: Заземление проходит возле/вдоль газовой трубы. Она искрит. В чем причина?

carmensiego, В том, что из-за бездействия газовых служб по трубе или идет приличный ток, или на ней есть напряжение...

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2019 в 18:28:03

BV написал: по трубе или идет приличный ток, или на ней есть напряжение...

Или заземление у ТСа, совсем не заземление... ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

23.11.2019 в 18:42:30

Ixtim написал:

BV написал: по трубе или идет приличный ток, или на ней есть напряжение...

Или заземление у ТСа, совсем не заземление... ;)

Ixtim, да и на заземлении может висеть небольшой потенциал и тогда искры - в общем-то норма, но провод отнести надо. А авторов с таким описанием вопроса... в топку...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.11.2019 в 21:21:42

carmensiego написал: Заземление проходит возле/вдоль газовой трубы. Она искрит. В чем причина?

carmensiego, какое заземление и т.д.? какая газовая труба и т.д.? вы хоть уважайте тех людей на форуме, к которым обращаетесь со своим сообшением/комментарием вопрос, заданный в воздух, предполагает ответ в том же направлении, если вы не в курсе ужас :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

24.11.2019 в 00:19:20

carmensiego написал: В чем причина?

В НАРУШЕНИИ норм электро/пожаро/взрыво безопасности!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

24.11.2019 в 07:12:46

carmensiego написал: Заземление проходит возле/вдоль газовой трубы. Она искрит.

Сочетание горючего газа под давлением и искр. Возможен большой бах (от слова бабахнет). Вопросы. И кто будет виноват? И надо ли перекрывать газ?

0

ИМХО (IMHO)