28.11.2019 в 01:22:33
Есть ли нормативные документы, указывающие на то, какой кабель должен использоваться( кап.ремонт многоквартирного дома, кабель марки ВВГнг(А)-LS и ПуВГ, ПуВ)понимаю что все кабели/провода имею ТУ, в любом случае, но на некоторых идет пометка, (ГОСТ, или ЕАС-таможенный союз что-то там, в общем тоже ГОСТ) вот вопрос в том, что есть ли такой документ в котором говорится, что должен использоваться кабель/провод при прокладке там- то там-то и проведении тах или иных работ ГОСТ/EAC именно, т.е. документ подверждающий что требуется именнно ГОСТ а не просто ТУ, может чтоб на нем была маркировка, или что-то типо этого!
28.11.2019 в 01:50:38
Maxibon12, в РФ весь кабель выпускается по ТУ, а ТУ в свою очередь пишутся на основе ГОСТ
28.11.2019 в 14:45:01
Единственное логичное замечание по выбору кабеля: "Это требование следует связать с фактом протекания 3-й гармоники тока в нулевом проводнике трехфазных сетей, имеющих в составе нагрузок импульсные блоки питания (компьютеры, телекоммуникационное оборудование и т.п.).
Величина действующего значения тока в нулевом рабочем проводнике при таких нагрузках может достигать 1,7 от действующего значения тока в фазных проводниках." Однако ГОСТ и ТУ???
28.11.2019 в 14:52:01
Экономически выгоднее хороший ТУ, чем плохой ГОСТ. А далее все зависит от качества приемки работ. Есть места где принимают только ГОСТовский кабель. Но скорее всего у Вас не такое место - если смотреть описание.
28.11.2019 в 15:09:20
SergSB написал: Экономически выгоднее хороший ТУ, чем плохой ГОСТ.
Ага, лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным.
28.11.2019 в 15:20:30
Это вообще разные вещи. Тут есть конкретный кабель = сечение, изоляция. Его можно однозначно, быстро и без сомнений оценить. Оценить же здоровье человека невозможно. "есть только недооследованные". А в реальности ГОСТовские кабеля стоят очень дорого. И такое качество в обычной капиталке не нужно.
28.11.2019 в 16:34:53
SergSB написал: И такое качество в обычной капиталке не нужно.
И заниженное сечение и качество изоляции тоже по боку?
Конечно, если делать под сдачу и без гарантий то главное что бы сертификат прилепить. Вот только электроток почему то не шибко грамотный.
28.11.2019 в 16:39:11
Микитович написал: И заниженное сечение и качество изоляции тоже по боку?
О5 выдираем слова из контента ?! Качественный ТУ не имеет проблем с сечением и с изоляцией. И таких качественных ТУ пруд пруди. Сложнее найти брак, чем нормальный ТУшный кабель. Рынок, конкуренция, капитализм. Хочешь чтобы покупали - умей вертеться и делать не Г. Конечно, есть небольшой рынок 3*2,5 ВВГнгЛС за 25 р за метр, но ... небольшой. Это раньше было много """ - типа купил Г, а написал, что купил не Г. Сейчас с этим стало сложнее - поумнели все.
28.11.2019 в 17:02:15
SergSB написал: И такое качество в обычной капиталке не нужно.
Ну да что сгорит, то не сгниёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2019 в 17:09:57
megrad написал: Ну да что сгорит, то не сгниёт.
С чего бы сгорел ?! Там где сгорит хороший ТУ точно также сгорит любой ГОСТ. Т.к. причина явно не в кабеле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.