В старом панельном доме 3-х комнатная квартира. Переделываем старую проводку.

Сейчас пока мастер сделал так. Установил внутри квартиры щиток. От этого щитка тянутся 14 линий:

Линия-1 ----- розетка у щитка (прихожая) Линия-2 ----- розетка (прихожая) ----- розетка (маленький коридорчик) Линия-3 ----- свет (прихожая) Линия-4 ----- розетка для сервера + роутер (прихожая) Линия-5 ----- розетка холодильник (кухня) Линия-6 ----- розетка духовой шкаф (кухня) Линия-7 ----- розетка посудомоечная машина (кухня) Линия-8 ----- розетка 1 (кухня) (около диванчика) ----- розетка 2 (кухня) (около диванчика) ----- розетка-3 рабочей зоны (кухня) ----- розетка-4 рабочей зоны (кухня) ----- розетка вытяжка (кухня) ----- розетка СВЧ (мин. 1400 макс. 2700 Вт) (кухня) ----- розетка телевизор (кухня) ----- свет на балкон (балкон) Линия-9 ----- свет (кухня) ----- свет (большая комната) Линия-10
----- розетки (большая команата) Линия-11
----- розетка стиральная машина (ванная) ----- розетка дополнительная (для обогревателя 400 Вт) (ванная) Линия-12
----- свет (ванная) ----- свет (туалет) ----- вентилятор (туалет) ----- свет (маленький коридорчик) ----- свет (спальня) ----- свет (детская) Линия-13
----- розетка водонагреватель (туалет) Линия-14
----- розетки (спальня) ----- розетки (детская комната)

На каждую линию планируется поставить автомат + 4 УЗО + УЗМ. Подскажите пожалуйста, правильное ли будет такое распределение потребителей по линиям? Что-нибудь нужно поправить \ сделать лучше?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

28.11.2019 в 13:07:19

es-domak, 1 и 2 линии можно спокойно посадить на один 16А автомат . Несколько смущает почти весь свет на одной линии.
Щиток где будет установлен ?

0

Да, ни фига.

es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

28.11.2019 в 13:18:39

dokar написал: Щиток где будет установлен ?

В прихожей прямо сбоку от входной двери.

dokar написал: Несколько смущает почти весь свет на одной линии.

Свет кухни и большой комнаты на другой линии (линия 9). Остальной свет (спальня, детская, ванная, туалет, маленький коридорчик) на линии-12. Думаете, надо разделить?

А не многовато ли нагрузки на линию-8 (розетки на кухне)? Как ее лучше разделить? Или можно так оставить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

28.11.2019 в 13:30:58

es-domak, мастер сделал слишком много лишних линий - перерасход провода и раздутый щиток

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

28.11.2019 в 13:38:12

es-domak написал: Свет кухни и большой комнаты на другой линии (линия 9).

Пропустил :o

es-domak написал: Остальной свет (спальня, детская, ванная, туалет, маленький коридорчик) на линии-12. Думаете, надо разделить?

Нет, тут все хорошо.

es-domak написал: А не многовато ли нагрузки на линию-8 (розетки на кухне)? Как ее лучше разделить? Или можно так оставить?

На этой линии есть мощные нагрузки типа чайника ими микры , но они очень кратковременны , можно еще навтыкать , но автомат даже не успеет на них косо посмотреть как они уже закончат свою работу. Так что все в порядке, за исключением света на балкон, подключенного к этой линии . Для гарантированного обесточивания этого света надо внутри помещения ставить 2Р выключатель . Для отключения и фазы и ноля

0

Да, ни фига.

es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

28.11.2019 в 13:57:24

BV написал: мастер сделал слишком много лишних линий - перерасход провода и раздутый щиток

Что порекомендуете? Объединить какие-то линии? Хотя наверно это ничего не даст, кабели то уже проложены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

28.11.2019 в 14:00:33

es-domak написал:

BV написал: мастер сделал слишком много лишних линий - перерасход провода и раздутый щиток

Что порекомендуете? Объединить какие-то линии? Хотя наверно это ничего не даст, кабели то уже проложены.

es-domak, Платите мастеру деньги - пусть он и рекомендует...
В принципе не так уж и много лишнего - обьединить в щитке

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

28.11.2019 в 14:02:25

dokar написал: все в порядке, за исключением света на балкон, подключенного к этой линии . Для гарантированного обесточивания этого света надо внутри помещения ставить 2Р выключатель . Для отключения и фазы и ноля

Отверстие под выключатель для балкона уже вырезан внутри помещения. Что такое 2Р-выключатель? Вы имеете ввиду 2Р-автомат?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

28.11.2019 в 14:14:30

es-domak написал:

dokar написал: все в порядке, за исключением света на балкон, подключенного к этой линии . Для гарантированного обесточивания этого света надо внутри помещения ставить 2Р выключатель . Для отключения и фазы и ноля

Отверстие под выключатель для балкона уже вырезан внутри помещения. Что такое 2Р-выключатель? Вы имеете ввиду 2Р-автомат?

es-domak, ЭУИ имею ввиду. ,

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.11.2019 в 14:36:14

es-domak, 2-полюсный выключатель.

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

28.11.2019 в 14:41:40

dokar написал: ЭУИ имею ввиду. ,

То есть, если поставить такой 2-полюсный выключатель на свет балкона, то Линию-8 можно оставить как сейчас сделано?

Линия-8 ----- розетка 1 (кухня) (около диванчика) ----- розетка 2 (кухня) (около диванчика) ----- розетка-3 рабочей зоны (кухня) ----- розетка-4 рабочей зоны (кухня) ----- розетка вытяжка (кухня) ----- розетка СВЧ (мин. 1400 макс. 2700 Вт) (кухня) ----- розетка телевизор (кухня) ----- свет на балкон (балкон)

Была еще мысль поставить в будущем на балконе ящик для овощей с подогревом. Можно будет его добавить к этой линии? Или это уже будет перебор?

0