courteneycox221350
courteneycox221350
Новичок

Регистрация: 10.06.2019

Сочи

Сообщений: 2

02.12.2019 в 12:50:59

Добрый день. Делаю электрику в коробе для труб отопления 11х15 см. снизу лежит фанера, сам короб из ламината, стена - шпаклевка. В пуэ написано что надо 1см со стороны горючей поверхности. Это можно организовать клипсами. Но все равно неспокойно. Поможет ли просто забросать ее вкруг штукатуркой мне успокоиться? =)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.12.2019 в 13:42:56

courteneycox221350, 1 см это для открытой проводки. Для скрытой другие правила.

0
courteneycox221350
courteneycox221350
Новичок

Регистрация: 10.06.2019

Сочи

Сообщений: 2

02.12.2019 в 14:02:54

Как тогда безопаснее всего сделать?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2019 в 15:32:13

courteneycox221350, как вариант металлические трубы или короб. Для гарантии выполнить по ПУЭ: провода в 0,5 м от водоводов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу