egolubyh
egolubyh
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Челябинск

Сообщений: 11

03.12.2019 в 21:13:44

Накидал электрощит. Хотелось бы услышать мнение специалистов.

1) Балкон застекленный, не утеплен, сплит система на балконе в спец нише. Норм если на одну линию с розеткой кинуть его?

2) Имеет ли смысл дополнительно после счетчика поставить автомат 50А, на случай если в этажном щитке автомат не сработает?

3) Этажный щиток под замком ключ у дежурного электрика, во время ремонта 2 раза коротили выбивает в квартире и щитке - оч неудобно. Если все квартирные автоматы поставить типа "B" селективность же получше будет ?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

04.12.2019 в 00:58:16

egolubyh,
На мой взгляд.

  1. Имеет смысл поставить АВ или рубильник на вводе в квартиру чтобы обесточить ее в случае необходимости( АВ на лестнице же под замком и не доступен)
  2. Слишком много мощных потребителей на кухне под одно УЗО. Естественные токи утечки могут стать причиной срабатывания.
  3. При КЗ ток достаточно высокий, что может приводить к срабатыванию как ниже- так и выше - стоящих АВ. Характеристика "В" вместо"С" по этому не сильно спасет.
  4. Сильно мне не нравится распределение потребителей в санузле и то что все под одном УЗО. Стиралку и сушилку можно под один АВ.( работают они редко и обычно не одновременно,а друг за другом). Отдельная линия, пол и отдельно водогрей. Полотенцесущитель, вполне можно в линию стиралки.
  5. АВ 16А под вытяжку на кухне, если это единственный потребитель многовато. Навряд ли она несколько кВт, макароны из кастрюли по выскакивают ;)
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.12.2019 в 05:35:33

egolubyh, чем не устроили схемы форума ссылка? Дом какого года? Реле напряжения, аквасторож, сигналку планируете? УЗО на 300 мА поменять на 100 мА и поставить в этажном щите, в квартирном оно не нужно. Оставить 3 УЗО и под них всё распределить. Свет по каким причинам не под УЗО?

egolubyh написал: Норм если на одну линию с розеткой кинуть его

Так себе идея - но для эконом варианта пойдёт.

egolubyh написал: Имеет ли смысл дополнительно после счетчика поставить автомат 50А, на случай если в этажном щитке автомат не сработает

С другой характеристикой.

egolubyh написал: Если все квартирные автоматы поставить типа "B" селективность же получше будет ?

Может сразу селективный в щите поставить ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

egolubyh
egolubyh
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Челябинск

Сообщений: 11

04.12.2019 в 10:29:06

megrad написал: чем не устроили схемы форума ссылка?

примерно ими и руководствовался

megrad написал: Дом какого года?

2017

megrad написал: Реле напряжения, аквасторож, сигналку планируете?

нет

megrad написал: Свет по каким причинам не под УЗО?

боюсь не влезет в щиток все

megrad написал: Может сразу селективный в щите поставить ссылка?

сильно дорогой

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.12.2019 в 10:36:14

egolubyh написал: боюсь не влезет в щиток все

Читаем внимательно

megrad написал: Оставить 3 УЗО и под них всё распределить.

egolubyh написал: сильно дорогой

Тогда либо соблюдайте технику безопасности, либо занимайтесь физкультурой:

egolubyh написал: Этажный щиток под замком ключ у дежурного электрика, во время ремонта 2 раза коротили выбивает в квартире и щитке - оч неудобно.

:confused:

egolubyh написал: примерно ими и руководствовался

Видимо ключевое слово "примерно". На освещение достаточно 2 х групп.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

egolubyh
egolubyh
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Челябинск

Сообщений: 11

04.12.2019 в 10:39:13

nezlo написал: Слишком много мощных потребителей на кухне под одно УЗО. Естественные токи утечки могут стать причиной срабатывания.

духовку и варку на отдельное узо ?

nezlo написал: Стиралку и сушилку можно под один АВ.( работают они редко и обычно не одновременно,а друг за другом).

планировали использовать одновременно пока сушится одно стирается другое, максимальное потребление 4кВт получается в сумме...

nezlo написал: Отдельная линия, пол и отдельно водогрей.

А почему пол отдельной линией рекомендуете ? вроде не много потребляет

nezlo написал: АВ 16А под вытяжку на кухне, если это единственный потребитель многовато.

Я непонятно там написал, не единственный еще розетки под чайник и быт приборы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116297

04.12.2019 в 10:45:43

egolubyh написал: megrad написал: Свет по каким причинам не под УЗО?

боюсь не влезет в щиток все

сократить свет до 2х линий, розетки спален обьединить, вытяжка, ПММ - обьединить

0
egolubyh
egolubyh
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Челябинск

Сообщений: 11

27.12.2019 в 11:26:29

Вообщем все переделал заново. свет и розетки уже разведены отдельными линиями в Спальне 1,2 и студии жду вашей критики

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

27.12.2019 в 11:41:18

egolubyh написал: Вообщем все переделал заново. свет и розетки уже разведены отдельными линиями в Спальне 1,2 и студии жду вашей критики

egolubyh, Не вижу чтобы вы внимательно изучали схемы форума . Жуткий перебор ко количеству УЗО . Все прекрасно распределяется по двум -3 УЗО. А так же следование дурной моде на на неотключайку .

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16950

27.12.2019 в 12:10:22

egolubyh написал: жду вашей критики

  1. Уберите неотключаемые линии.
  2. Сокращаете УЗО до 4-х шт.
  3. Не надо подо одно УЗО ставить свет/розетки. То же самое относится к технике кухни, ванной и т.д.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.12.2019 в 13:56:51

egolubyh написал: духовку и варку на отдельное узо ?

Если слушать глупые советы,то можно на отдельное :)

egolubyh написал: планировали использовать одновременно пока сушится одно стирается другое, максимальное потребление 4кВт получается в сумм

Только под разные отдельные АВ И сократите безумное количество УЗО :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу