Аватар пользователя
JohnD

Местный

Регистрация: 09.12.2019

Екатеринбург

Сообщений: 2

09.12.2019 в 19:01:59

Добрый вечер, господа. Хотел с вами проконсультироваться. Прошу прощения, если вам это покажется смешным или глупым, но я с этим столкнулся и был в некотором ступоре как поступать дальше. Итак, меня интересует следующее: в многоквартирном (14 этажей) монолитном доме, построенному по технологии куб-2.5 (т.е. в доме несущие только колонны), ремонтники допустили ошибку, неверно прочли проект и сделали подрозетник в несущей колонне. Интересует вопрос связанный с надежностью. Как это исправить или как дальше быть? Параметры колонны: 400х400 высота 2800. Параметры подрозеника: 150х70 глубина 25 (глубже просто не успели продолбать). Колонна находится скраю, имеется в виду, на которую опирается внешняя часть дома, сделанная из газоблоков. Прошу глупых комментариев не писать, строго по теме. Ремонт стоит, ждет решения. Над головой еще 7 этажей.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

09.12.2019 в 19:05:14

Арматуру не трогали ?

0
Аватар пользователя
Сухарь

Местный

Регистрация: 08.10.2019

Николаев

Сообщений: 1246

09.12.2019 в 19:07:44

25мм -скорей всего нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109679

09.12.2019 в 19:26:18

JohnD написал: Добрый вечер, господа. Хотел с вами проконсультироваться. Прошу прощения, если вам это покажется смешным или глупым, но я с этим столкнулся и был в некотором ступоре как поступать дальше. Итак, меня интересует следующее: в многоквартирном (14 этажей) монолитном доме, построенному по технологии куб-2.5 (т.е. в доме несущие только колонны), ремонтники допустили ошибку, неверно прочли проект и сделали подрозетник в несущей колонне. Интересует вопрос связанный с надежностью. Как это исправить или как дальше быть? Параметры колонны: 400х400 высота 2800. Параметры подрозеника: 150х70 глубина 25 (глубже просто не успели продолбать). Колонна находится скраю, имеется в виду, на которую опирается внешняя часть дома, сделанная из газоблоков. Прошу глупых комментариев не писать, строго по теме. Ремонт стоит, ждет решения. Над головой еще 7 этажей.

JohnD, Если арматуру не трогали

JohnD написал: ремонтники допустили ошибку, неверно прочли проект и сделали подрозетник в несущей колонне.

и подрозетник не нужен, то заделайте повреждение анкеровочным составом Церезит СХ-15 и забудьте

0
Аватар пользователя
JohnD

Местный

Регистрация: 09.12.2019

Екатеринбург

Сообщений: 2

10.12.2019 в 13:23:35

BV, благодарю за ответ, понял куда надо копать. Значит данное нарушение не столь критично как ожидалось, это прекрасная новость, но восстановить поверхность колонны стоит. Смеси для конструктивного ремонта бетона мне в помощь, т.е.те которые не пластичны. Верно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109679

10.12.2019 в 22:05:10

JohnD написал: Смеси для конструктивного ремонта бетона мне в помощь, т.е.те которые не пластичны. Верно?

те, которые после 28 дней дают 50-60 Мпа прочности

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу