Ну в общем, все довольно грустно. Достал из воды первый образец. Разрезал ножом ГИ, она с гипсокартона отошла вместе с бумагой. На ощупь все сухое, но мокрые пятна видны. Блин, и это только неделя в воде. Возникает закономерный вопрос - а что вообще использовать в качестве ГИ. Цементные составы инструкция запрещает наносить на гипс.
bc----, а Вы чего ожидали, тупее зксперимента не придумаешь!?
Ясно сказано, что не применяют в резервуарах со стоячей водой, -
Бассейны
Колодцы
Фонтаны
И т.д.
И это при том, что резервуары как правило облицованы плиткой!
Да и сердечник гипсокартона всегда заделывают.
Все эти эксперименты от незнания!
dmitrovski, а чем постоянно мокрый клей отличается от стоячей воды? А ведь он там реально постоянно мокрый, через швы вода туда проходит и там навечно остается. Отсюда возникает практичный вопрос - что применять в роли ГИ. Цементные составы по гипсу использовать нельзя, а в большинстве санузлов штукатурка именно гипсовая.
bc---- написал:
Возникает закономерный вопрос - а что вообще использовать в качестве ГИ.
Вопрос не корректный - в каких условиях должна работать ГИ?
PS Еще флехендихт испытайте - он белеет более заметно.
Еще - можно в слой гидры вмазать проволочку толщиной 0.5мм - будет заметно набухание...
Кстати ГИ наносили в два слоя?
Не, больше не буду, надоело :)
Иначе сплошная халява получается.
Намекну на долгий путь ....
Что написано мелким шрифтом внизу практически любого Технического Описания?
И да, я говорил про ТО, а вы мне дали ссылки на витрину магазина...
устройство гидроизоляционного слоя по цементному основанию
Подскажите, какую цементную ГИ "для бассейнов" можно наносить на гипс.
bc----, на одной дизайнерской хате с сопровождением,душевую мапеиластиком 2к покрывали,это зверюга,мне кажется она и на пластике и на железе держаться может ;)