Kevg написал:
самый оптимальный
не надо :) будете до пенсии думать - что Вы сами понимаете под оптимально
Есть варианты:
- с макс защитой (реле напряжения, УЗО типа А, или все Дифы типа А, устройства защиты от искрения)
- максимально дешево
Kevg написал:
бы общее узо на все группы розеток
Два УЗО на 63А / 30ма и под них - половина групп розеток и половина света.
Kevg написал:
,отдельный диф на розетки с/у.
только если он будет на 10ма - но это дороже, а так - просто АВ 16А
Kevg написал:
,и селективное УЗО на 50а 100ма,
пока фото не увижу - не верю, должен быть дифф
Kevg написал:
Нужен ли вводной автомат ,
да нужен, независимо от других причин
Kevg написал:
какой номинал его
С50А
Kevg написал:
и УЗО?
см выше 2шт УЗО 63А / 30ма
Kevg написал:
20а(духовой 3х4)
16А 2.5мм2
остальное - годится...
по желанию - отдельная линия на холодильник со своим автоматом
Кондиционеры? Посудомойка?