АлВас, Даже не от ВРУ к дому, а от щита в доме
27.12.2019 в 19:07:15
АлВас, Даже не от ВРУ к дому, а от щита в доме
27.12.2019 в 19:28:44
Т.е. вы хотите сказать, что и без, и с нагрузкой на входе ВРУ напряжение стабильно, ну там пару вольт туда-сюда, после автоматов аналогично, а в доме уже только 160? Тогда продолжим- какое сечение проводов к домашней нагрузке, на всех ли фазах такое, какое состояние контактов в тех местах, где включается нагрузка?
27.12.2019 в 19:54:39
Измерил на всех отходящих автоматах в щите дома
Ага. Включили утюх и сразу 3 фазы просели
27.12.2019 в 20:18:47
АлВас, Вы посмотрите на этот щит. Нет обозначений, где что, только прозванивать, контакты везде протянул.
27.12.2019 в 20:19:32
Одна просела, остальныю за компанию
27.12.2019 в 20:20:58
Aтос, Причем тут три фазы, в щите на автоматах нет просадки
27.12.2019 в 20:22:41
jacob8880 написал: АлВас, Вы посмотрите на этот щит. Нет обозначений, где что, только прозванивать, контакты везде протянул.
jacob8880, таки да- тут плакать надо, а не прозванивать. Что делает самый левый АВ, что к нему и откуда прибегает?
27.12.2019 в 20:29:35
jacob8880 написал: Aтос, Причем тут три фазы, в щите на автоматах нет просадки
jacob8880, если бы она была на АВ, это было бы видно, постарайтесь это понять. Если не на них, то где? Какие сечения у вас там к розеткам, длины, примерно, проводов? Ну нет в этой электрике чудес.
27.12.2019 в 20:32:03
АлВас, К левому прибегает СИП, как раз таки с уличного щита.
27.12.2019 в 20:37:45
АлВас, До ближайшей розетки в которой проседает совсем не много, метра три до распредкоробки и далее по розеткам не более 5 метров. 2.5 квадрата
27.12.2019 в 20:47:56
В р/коробках что- скрутка, пайка, клемники? Если там все в норме, копайте в сторону опоры
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.