jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 13:36:43

Прикладываю фото домашнего щита, это просто катастрофа

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.12.2019 в 13:52:18

jacob8880 написал: это просто катастрофа

Да уж...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 14:02:30

Подскажите про PE шинку и N они должны соединяться в PEN в щитке? И вообще как проверить, я вижу, что на шинку PE приходят провода, но откуда они идут и к чему подключены не знаю, заземления вокруг дома нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.12.2019 в 14:34:34

jacob8880 написал: Подскажите про PE шинку и N они должны соединяться в PEN в щитке?

Тогда уж разделяться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 14:46:29

MaSeVi, Ну смотрите, в уличном щите заземляющего проводника нет. В домашнем он есть, сделана шина PE и шина N, чтоб получить систему TN-C-S, я ведь должен их соединить

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

27.12.2019 в 15:13:52

Мама дорогая... "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" ©

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.12.2019 в 16:23:58

jacob8880, Обсуждение это конечно правильно, но единственно верный вариант - полная переделка. Ищите и заработает :tambourinedance:

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3834

27.12.2019 в 17:16:30

Напряжение проседает до 150-160В при включении нагрузки типа утюга, СВЧ-печи и т. д. Замер на автоматах показал, что это проблема не на стороне поставщика, а в именно в доме.

Элементарный расчёт показывает что 1/3 от потребляемой мощности в таком случае должна на чем то выделятся в виде тепла. И сгорело бы уже всё к чертовой матери если бы так. ;)

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

27.12.2019 в 18:56:10

Атос, +100500! В упор не вижу результатов перегрева соединений, а больше и негде теряться вольтам. Вопрос к ТС- подробнее, каким образом была установлена вина не от опоры к к ВРУ, а от ВРУ к дому? Наличие/отсутствие перемычки ящик/дверца никоим образом на все это не влияет.

0
jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 19:04:12

АлВас, Измерил на всех отходящих автоматах в щите дома

0
jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 19:06:14

Aтос, Но не сгорело

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу