5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

02.01.2020 в 08:58:06

Имеется двухпроводное однофазное подключение в частном доме. В доме двухпроводная проводка. Можно ли установить в качестве вводного автомата АВ на два полюса?

Понимаю, что есть п. 1.7.145 ПУЭ:

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Но, у меня возникает следующий вопрос: если те же самые Правила допускают установку УЗО (п.п. 7.1.71-7.1.83), которые расцепляют и L и PEN в нарушение требований п. 1.7.145, то, возможно, есть исключения и для двухполюсного вводного АВ? Или установленные вводные двухполюсники (видел у соседей) - это сложившаяся плохая практика?

Так всё-таки, можно или нет вводной двухполюсник в TN-C?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

02.01.2020 в 09:26:55

И даже ВН можно, не только АВ, об этом во втором абзаце и написано.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.01.2020 в 09:28:28

можно.

5Hi2 написал: двухпроводное однофазное подключение в частном доме. В доме двухпроводная проводка.

никаких РЕ и PEN там нет, только L и N... так что, не канифольте мозг себе и другим..

0
5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

02.01.2020 в 09:45:33

АлВас написал: И даже ВН можно, не только АВ, об этом во втором абзаце и написано.

АлВас, спасибо за быстрый ответ, но, если правильно понимаю, во втором абзаце есть обязательное условие - это расщепление PEN на N и PE, до коммутационного аппарата. Такого расщепления в доме нет: везде используется двухпроводное подключение. Или я где-то ошибаюсь?

Ixtim написал: можно.

5Hi2 написал: двухпроводное однофазное подключение в частном доме. В доме двухпроводная проводка.

никаких РЕ и PEN там нет, только L и N... так что, не канифольте мозг себе и другим..

Ixtim, разве, при двухпроводном подключении от ВЛ, вторым проводником не является именно PEN? Почему Вы считаете что там именно N? Просто хочу для себя разобраться раз и навсегда.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

02.01.2020 в 10:06:59

Если в доме только два провода, то это L и N.

0

ИМХО (IMHO)

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.01.2020 в 10:07:24

5Hi2, Потому что для того, что бы проводник стал PEN он должен выполнять ряд условий. У Вас просто двухпроводка, без всяких TN.

0
5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

02.01.2020 в 10:12:12

АлВас, Ixtim, ADM05, Rumato, Спасибо огромное вам всем за оперативные ответы!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2020 в 11:19:05

Rumato написал: Потому что для того, что бы проводник стал PEN он должен выполнять ряд условий.

А если условия выполнены и у ТС 10мм или 16мм ,то как тогда ?

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

02.01.2020 в 11:31:01

ebf написал: у ТС 10мм или 16мм

Провода такого сечения могут заходить на входной двухполюсный ВН или АВ. На тот что установлен до счётчика. Например, так может быть сделано, если идёт воздушная линия и ответвлением в частный дом (или дачу) заходит только два провода. И никакого третьего входящего провода нет. И эти два провода, для потребителя - это L и N. Если вам надо проводить в доме работы по электрике, то выключаете входной двухполюсный ВН или АВ. И у вас полностью обесточена домашняя проводка. Если же входной автомат будет однополюсным и не будет рвать ноль, то может и ёком тобнуть.

0

ИМХО (IMHO)

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2020 в 11:35:28

ADM05 написал: Провода такого сечения могут заходить на входной ВН или АВ. На тот что установлен до счётчика.

Так ТС про вводной и спрашивает :)

5Hi2 написал: Можно ли установить в качестве вводного автомата АВ на два полюса?

ADM05 написал: И эти два провода, то это L и N.

Правда? А что такое РЕN ,не объясните ?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.01.2020 в 12:01:40

5Hi2 написал: можно или нет вводной двухполюсник в TN-C?

В вашем случае - просто необходимо учитывая общий жалкий вид щитка ( фото в другой вашей теме ) .

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу