08.01.2020 в 22:35:35

AndyMirror, ну значит вы и сами не видели. Пичаль.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.01.2020 в 22:36:36

Radio написал: ну значит вы и сами не видели. Пичаль

Не видел и не сфотографировал это разное. Это как в анекдоте про суслика. ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21014

08.01.2020 в 22:46:29

AndyMirror написал: Это как в анекдоте про суслика. ;)

Подозреваю, что в отличие от суслика, дсупа нет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.01.2020 в 23:34:58

AndyMirror написал: Это как в анекдоте про суслика.

Так это ж не анекдот, а эпизод из фильма "ДМБ" :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2020 в 01:41:07

Grobina написал: Правильно ли я понимаю, что в санузле и в кухне, в розетках и электроприборах, к клемме земли PE нужно дополнительно подключать ещё один повод, который идёт на КУП,

Совершенно верно.

Grobina написал: а с неё - на щиток к шине PE?

Строго говоря, отдельное соединение КУП с шиной РЕ щитка требуется только тогда, когда в ванной отсутствует электрооборудование с РЕ от щитка, включенное в ДСУП.

Grobina написал: Вопрос, нужны ли какие-то мероприятия, кроме вышеуказанных, типа монтажа армирующей сетки поверх мата с подключением к ДСУП?

Оплётка кабеля кроме того, что соединяется с защитным нулём питающей линии (само собой), д.б. также подключена и к КУП.

Собственно, всё это описано в п. 7.1.88 ПУЭ, который привёл AndyMirror.

А что до трактовки фразы "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все …." как "подключать совершенно не нужно", то можно порекомендовать посмотреть рис. 1.7.7 ПУЭ. Рисунок, м.б. и не идеален, но то самое подключение двух-трёх проводов РЕ (защитный ноль от щитка и проводник(и) ДСУП) к открытым проводящим частям на нём показано вполне недвусмысленно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2020 в 01:42:18

dokar написал:

AndyMirror написал: Как быть?

А нет вопроса , тк условие

AndyMirror написал: К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

, у ТС - соблюдено .

Grobina написал: приходит жила заземления PE розетки или электроприбора в составе трехжильного кабеля питания

dokar, потому ДСУП и называется дополнительной.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21014

09.01.2020 в 01:53:53

Kamikaze написал: Строго говоря, отдельное соединение КУП с шиной РЕ щитка требуется только тогда, когда в ванной отсутствует электрооборудование с РЕ от щитка, включенное в ДСУП.

Т.е. розетка вполне годный заменитель отдельного провода от щита до куп. Поэтому от нее в куп и пытаются что-то там дополнительно впихнуть (а вовсе не наоборот). Но можно не заниматься хреносозидательством, а просто проложить отдельный провод НЕ от розетки. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2020 в 02:15:09

Розетка не заменитель провода, но объект, подлежащий включению в ДСУП. ДСУП, помимо того, что должна быть, ещё должна быть соединена с РЕ щита. При наличии в ванной розетки, для соединения ДСУП со щитком достаточно РЕ линии розетки. Застройщик формально не знает о том, что жилец будет ставить розетки, потому прокладывает отдельный провод (когда розеток-то и нету). Конечно, так не только можно, но и нужно. Но это не отменяет обязательности ДСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

09.01.2020 в 08:04:11

Kamikaze написал: Строго говоря, отдельное соединение КУП с шиной РЕ щитка требуется только тогда, когда в ванной отсутствует электрооборудование с РЕ от щитка, включенное в ДСУП.

Формально - да. Если провод от щитка до розетки цельный - тогда неплохо. Но если с коробками по пути - на душе неспокойно. :(

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2020 в 08:53:42

ВТБ!, конечно, с учётом разных форс-мажоров, в т.ч. соседей-"террористов", с "выделенным" РЕ от щита к КУП (да потолще розеточного) в дУше будет гораздо спокойнее на душЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21114

09.01.2020 в 09:23:07

Kamikaze написал: А что до трактовки фразы "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все …." как "подключать совершенно не нужно", то можно порекомендовать посмотреть рис. 1.7.7 ПУЭ

рисунок, который называется "система уравнивания потенциалов" никак не может объяснять подключения в "дополнительной системе уравнивания потенциалов". Хотя наззвания этих систем в чём - то схожи, но всё- таки, это разные системы. Поэтому, хотелось бы посмотреть рисунок , в котором нарисована именно "дополнительная система уравнивания потенциалов", и то, как там должна быть подключена розетка, по версии создателей ПУЭ

0