bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.01.2020 в 20:03:32

СтранникXXI,

jekka_1 написал: Я хотел чтобы плита шла в обход узо (на входе в подъезде в электрическом шкафу уже есть узо 63A)

Или что зачем?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.01.2020 в 20:55:09

jekka_1 написал: снизу идут 2 кабеля: вводной и на плиту Я хотел чтобы плита шла в обход узо (на входе в подъезде в электрическом шкафу уже есть узо 63A)

у вас в квартиру идет 2 вводных кабеля? новых? или на плиту оставили старый алюм? что за УЗО в этажном щите? на 0.1А?

1

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

13.01.2020 в 00:02:58

nezlo написал: jekka_1,
Если будите сами ковырятся в этом "изделии" будьте внимательны, там оголенные провода и шинки автоматов. С таким отношением к работе, не удивительно что ничего не работает.) Глядя на эту схему, что-то не пойму, нули они все на одну шинку, что ли висят и желтое заземление туда же? :)

nezlo, во-во, то же самое вижу. Будут перетоки между группами и легко выбивать УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

13.01.2020 в 00:15:11

Serpiph, Скорее ноли после УЗО на одну шину. Земля отдельно . Пусть прозваниваеть при отключеных УЗО.

0

Да, ни фига.

Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

13.01.2020 в 00:26:56

dokar, о нолях разных групп под УЗО, о них и говорю.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

13.01.2020 в 09:16:50

bnmuyt написал: СтранникXXI,

jekka_1 написал: Я хотел чтобы плита шла в обход узо (на входе в подъезде в электрическом шкафу уже есть узо 63A)

Или что зачем?

Зачем ноль линии плиты тащить на УЗО?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

13.01.2020 в 09:21:02

dokar написал: Скорее ноли после УЗО на одну шину.

УЗОшные нули там, похоже, на разных шинах. Просто ноль линии плиты, по все видимости,

jekka_1 написал: затянут в нулевую шину со светом

, то бишь, на нулевую шину "светового" УЗО. А фаза идет на свой АВ, минуя УЗО.

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

13.01.2020 в 09:25:39

jekka_1 написал Вывод: нулевой кабель плиты затянут в нулевую шину со светом при этом подключение фазы идет параллельно сразу на входе, из-за этого узо ловит утечку и стреляет. Подскажите, пожалуйста, как оптимально решить проблему** - лучшая комбинация из малое количество монтажа + не дорого + надежно.

Варианты которые у меня в голове: 1.Можно ли просто нулевой кабель плиты пустить на нулевую клему на узо1 (левое)? нормальное решение? После этого там будет целых 3 провода: входной ноль, соединение на узо2 и ноль от плиты Хотя я не уверен что нулевого кабеля хватит дотянуть... 2.Сделать внутри доп клемник на вход дать вводной, выход 1 на плиту, другой на узо1

jekka_1, Всё правильно видите, но вообще под одну клемму обычно можно не более 2 проводников зажимать, сечение должно быть одинаковым... Да и не дотянется наверняка. Поэтому вариант 2 остаётся - доп. шинку нулевую (на верхнюю дин рейку, левее УЗО), на неё "вводной" ноль, ноль плиты, нули на верхние клеммы УЗО

0
jekka_1
jekka_1
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Москва

Сообщений: 8

13.01.2020 в 10:43:10

СтранникXXI написал:

dokar написал: Скорее ноли после УЗО на одну шину.

УЗОшные нули там, похоже, на разных шинах. Просто ноль линии плиты, по все видимости,

jekka_1 написал: затянут в нулевую шину со светом

, то бишь, на нулевую шину "светового" УЗО. А фаза идет на свой АВ, минуя УЗО.

СтранникXXI, СтранникXXI, Доброе утро.

Вы все правильно говорите, за черным пластиком закрывающим шины спрятаны 3 металлических отдельных шины. Шина 1 нулевая свет, шина 2 нулевая розетки, и шина земля.

0
jekka_1
jekka_1
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Москва

Сообщений: 8

13.01.2020 в 10:47:02

Still написал: Соберите отдельную нулевую шинку, куда подключен будет вход нуля от щитка подъезда, выход нуля на первое узо, выход нуля на второе узо и выход нуля на плиту. Фаза на автомат плиты берется с входа фазы на узо. Это то что бегло по фото можно предложить. Подпишите толстые провода на фото, а то не понятно, что куда входит, выходит. Не тонковат провод плиты для 32А автомата? укажите сечения. В подъезде именно УЗО или Дифавтомат и номинал вводного автомата откуда берется ответвление на этот ?квартирный? щиток

Даже еще проще вариант ноль из подъезда на вход первого узо, из этой же клеммы на вход во второе узо и из нее на плиту. Но хватит ли длин проводов... и сечения тогда должны быть одинаковые, чтоб надежно зажать по два в одной клемме..

Still, Доброе утро.

Вводной кабель 10мм медь Плита 6 мм - медь свет 1,5 мм медь розетки 2,5 мм медь

На входе в эл шкафу в подъезде УЗО 63A + автомат 50А. Перемычки скорей всего всего 10мм, жаль что я сейчас не на квартире я бы посмотрел

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

13.01.2020 в 10:58:22

На входе в эл шкафу в подъезде УЗО 63A jekka_1, Это на площадке ? Ток утечки какой ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.