id1678424 написал:
jekka_1 написал Вывод: нулевой кабель плиты затянут в нулевую шину со светом при этом подключение фазы идет параллельно сразу на входе, из-за этого узо ловит утечку и стреляет. Подскажите, пожалуйста, как оптимально решить проблему** - лучшая комбинация из малое количество монтажа + не дорого + надежно.
Варианты которые у меня в голове: 1.Можно ли просто нулевой кабель плиты пустить на нулевую клему на узо1 (левое)? нормальное решение? После этого там будет целых 3 провода: входной ноль, соединение на узо2 и ноль от плиты Хотя я не уверен что нулевого кабеля хватит дотянуть... 2.Сделать внутри доп клемник на вход дать вводной, выход 1 на плиту, другой на узо1
jekka_1, Всё правильно видите, но вообще под одну клемму обычно можно не более 2 проводников зажимать, сечение должно быть одинаковым... Да и не дотянется наверняка. Поэтому вариант 2 остаётся - доп. шинку нулевую (на верхнюю дин рейку, левее УЗО), на неё "вводной" ноль, ноль плиты, нули на верхние клеммы УЗО
id1678424, Спасибо большое за совет. Я правильно понимаю что речь идет примерно про Пока погуглил, не смог найти шину с отверстиями на 10мм для вводного кабеля.
А если вариант который уже звучал выше, протянуть ноль под автоматами и завести на вводной ноль узо2 с условием что надо как то закрепить провода разного диаметра. Нормальный вариант?