MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

13.01.2020 в 13:14:27

dokar написал: Схему в квартире

Там, и правда, с нулями беда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jekka_1
jekka_1
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Москва

Сообщений: 8

13.01.2020 в 15:05:27

Radio написал:

jekka_1 написал: надеюсь понятно и достаточно

Понятно и достаточно. В нолях бардак. Ноль плиты идет от той же шины первого узо (свет), в этом и проблема, работать не будет. Весь ток плиты является в вашей схеме утечкой для узо освещения.

Самое простое, чтобы не пихать всякие шины, поставьте на плиту двухполюсник и ноль пустите через него. А еще лучше диф.

Radio, Спасибо большое за совет.

0
jekka_1
jekka_1
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Москва

Сообщений: 8

20.01.2020 в 13:35:30

Radio написал:

jekka_1 написал: надеюсь понятно и достаточно

Понятно и достаточно. В нолях бардак. Ноль плиты идет от той же шины первого узо (свет), в этом и проблема, работать не будет. Весь ток плиты является в вашей схеме утечкой для узо освещения.

Самое простое, чтобы не пихать всякие шины, поставьте на плиту двухполюсник и ноль пустите через него. А еще лучше диф.

Radio, Добрый день.

Сделал как вы написали, через двухполюсный автомат. Все работает отлично Итого: 350 рублей за автомат и минут 40 занял весь процесс замены своими руками.

Спасибо большое всем! Плохо, что заработался торопился и не сделал итоговое фото щитка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу