Добрый день. Прошу опытного мнения, для чего ставить кран на выходе котла (горячая вода) если при отключении подачи холодной её и так не будет ?
12.01.2020 в 17:26:27
Добрый день. Прошу опытного мнения, для чего ставить кран на выходе котла (горячая вода) если при отключении подачи холодной её и так не будет ?
12.01.2020 в 19:26:10
-=az=-, в системе всё равно есть остаточное давление, при остывании оно тоже меняет. Поэтому чтобы не завоздушить систему, её изолируют полностью.В современных "многоуровневых"системах эта проблема очень актуальна.
12.01.2020 в 20:01:33
Не совсем понял ... С котла идёт на коллектор, с которого на 4 смесителя. Ну и попадёт воздух в линии смесителей, да и фиг с ними ...
13.01.2020 в 07:55:19
Вообще не понятная история по этой теме. Ставят, как на автомате, по 4 крана под котлом. А если подумать, получается нужно только 2 на отсечку контура отопления. Кто то скажет а как подачу одной воды отключить? Да так же если надо смеситель снять, краны на стояке никто не отменял. Да всем этим лишним кранам, всё равно хана года через 2, прикипят, что не свернёшь.
14.01.2020 в 23:20:38
Ничего там не прикипит, в открытом состоянии они дольше служат, да и вода в системе без солей и воздуха. Я же кажется понятно написал, при остывании в системе появится разрежение и будет подкачивать воздух, удалить этот пузырь из насосов или тёплого пола, иногда бывает проблематично.
18.01.2020 в 08:47:22
--- удалить этот пузырь из насосов или тёплого пола, иногда бывает проблематично. --- Я чётко написал: для чего ставить кран на выходе котла (горячая вода) Причём здесь насос и тёплый пол ?
18.01.2020 в 18:36:48
-=az=- написал: Прошу опытного мнения, для чего ставить кран на выходе котла (горячая вода) если при отключении подачи холодной её и так не будет ?
Я тоже иногда задаю этот вопрос и часто не получаю более менее внятного ответа. Ну я могу ещё понять когда очень развитвлённая система в 2-х или 3-х этажном доме... но в квартире или в доме на один этаж.... Поэтому у себя ( и не только) я даже на входе холодной воды кран ставить не стал. Справедливости ради, замечу, что кран есть ранее по системе, перед фильтром, установленным отдельно на котёл и стиральную машинку. Краном пользуюсь регулярно при смене элемента фильтра. Ставить кран на выходе ГВС из котла, не вижу смысла. Ну если только... Чисто коммерческий.
Если заморочиться, то точно такой же котёл, можно обвязать вот так:
18.01.2020 в 18:53:33
Вот именно такой котёл ...) я так и не нашел ответа зачем на выходе горячей воды. Если только для мебели ...)
18.01.2020 в 18:54:17
А что за коробка под котлом ?
18.01.2020 в 19:18:13
-=az=- написал: А что за коробка под котлом ?
Где то тут есть тема... теперь найду ли? коротко, это система увязки термостата для тёплых полов с котлом. При этом есть возможность отключить термостат (за ненадобностью или для замены), при этом не лазить в котёл для восстановления перемычки. В коробке 2 промежуточных реле
18.01.2020 в 19:27:10
Хорошая идея. Я ещё дополнительно с обратки отопления вывел кран с коллектора на слив.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу