Микола Питерский
Микола Питерский
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

12.01.2020 в 20:33:06

Всем привет, решил на даче переделать щит вводно-распределительный. Помогите пожалуйста выбрать номиналы автоматов и узо. Схему прилагаю. И хотелось бы узнать, я ее вообще правильно сделал? И последний вопрос, как мне организовать каким либо переключателем, что бы можно было при пропадании электричества все однофазные линии собрать в одну и записать от однофазного генератора?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

12.01.2020 в 20:37:34

Микола Питерский, У Вас точно выделено больше 15 кВт? На баню минимум 2 УЗО и отдельные автоматы на каждую группу. Оставшиеся линии под УЗО и тоже на отдельные автоматы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

12.01.2020 в 20:48:29

Микола Питерский, для организации резерва по питанию от генератора нужен реверсивный рубильник у которого выходы от генератора и основного ввода просто запараллелены. Есть по размерам или 4 модулей или около 9-10 модулей...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

12.01.2020 в 21:10:31

MaSeVi, Классно Т9 прикалывается .)))

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.01.2020 в 21:10:45

Микола Питерский написал: Всем привет, решил на даче переделать щит вводно-распределительный. Помогите пожалуйста выбрать номиналы автоматов и узо. Схему прилагаю. И хотелось бы узнать, я ее вообще правильно сделал? И последний вопрос, как мне организовать каким либо переключателем, что бы можно было при пропадании электричества все однофазные линии собрать в одну и записать от однофазного генератора?

Микола Питерский, привет и вам в вашем случае лучше электрика позвать - сэкономите время да и не факт, что после пары месяцев местного обсуждения вы соберете именно то, что нужно зы. начинать нужно от столба

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

12.01.2020 в 21:12:33

dokar написал: MaSeVi, Классно Т9 прикалывается .)))

dokar, Т.е.? С телефона пишу, хоть и не люблю, дюже мелковато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

12.01.2020 в 21:15:40

MaSeVi, Реверсивный будильник !!! Главное чтобы вовремя прозвенел.))) А почему не Автоматический ввод резерва?

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

12.01.2020 в 21:25:55

dokar написал: MaSeVi, Реверсивный будильник !!! Главное чтобы вовремя прозвенел.))) А почему не Автоматический ввод резерва?

dokar, Можно и АВР, отчего нет?))) Просто один из советов)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.01.2020 в 21:28:57

Микола Питерский написал: каким либо переключателем

вариант что то типа переключатель

0
Микола Питерский
Микола Питерский
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

12.01.2020 в 23:09:21

ZooZoo, Ага местный электрик мне СИПЫ напрямую в автомат завел. На что был послан.

0
Микола Питерский
Микола Питерский
Новичок

Регистрация: 12.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

12.01.2020 в 23:10:53

MaSeVi, у меня на входе 40А стоит автомат. Нагрузки я считал все полные. Не факт, что одновременно будет работать стиралка, чайник, фен и теплый пол. Я думаю наверное коэффициент одновременности работы 0,5-0,7