SNICKERSov
SNICKERSov
Новичок

Регистрация: 20.01.2020

Ярославль

Сообщений: 4

22.01.2020 в 09:12:46

BV,

Любопытство?

оно самое. igor1, вопрос откуда возметься ток для катушки ПРИ ПРОПАДАНИИ напряжения :) Если бы при взводе сердечник соединялся - вопросов бы не было, а он наоборот - разъединяется. По сути КМИ-11260 пока самое удобное решение, и контактор, и электротепловое реле и отдельный корпус, т.к. в родную коробченку все это не запихать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

22.01.2020 в 18:34:21

SNICKERSov написал: По сути КМИ-11260 пока самое удобное решение, и контактор, и электротепловое реле и отдельный корпус, т.к. в родную коробченку все это не запихать.

еще и трехфазный - есть запасные контакты... Но .... смотреть ...чтобы катушка была именно на 230В - как на ссылке...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

22.01.2020 в 18:39:06

SNICKERSov написал: igor1, вопрос откуда возметься ток для катушки ПРИ ПРОПАДАНИИ напряжения :) Если бы при взводе сердечник соединялся - вопросов бы не было, а он наоборот - разъединяется.

Сложно понять принцип действия по фото... Сердечник медный, или магнитится магнитом - омедненный?

0
SNICKERSov
SNICKERSov
Новичок

Регистрация: 20.01.2020

Ярославль

Сообщений: 4

22.01.2020 в 19:37:15

BV, сердечник квадратный через катушку омедненный, магнитится отлично. при нажатии нажатии на кнопку в положение ВКЛ 2 сторона сердечника поднимается вверх и в этом положении кнопка должна остаться, но по причине обуглившихся внутренностей не фиксируется. Если руками имитировать обратно сцепление сердечника, то он через штырь расцепляет контакты внутри кнопки. Вот и получается, чтоб это произошло - должен пойти ток через катушку, а не пропасть.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

24.01.2020 в 19:29:50

SNICKERSov написал: вопрос откуда возметься ток для катушки ПРИ ПРОПАДАНИИ напряжения

Вопрос странный, т.к. ПРИ ПРОПАДАНИИ НАПРЯЖЕНИЯ двигатель должен ОТКЛЮЧИТЬСЯ и НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ при восстановлении напряжения. Эта кнопка, в сущности - ручной пускатель для 1-о фазного двигателя 1,5 - 2,2кВт с функцией защиты от перегрузки. К сожалению, забыл как такое именовалось в СССР. Попробовал написать "ручной пускатель", получил кучу ссылок, но не смог понять описание их работы. Т.е., да, пишут "совмещает АВ защиты двигателя + ручной пускатель", но ни схема ни описание это не подтверждает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

24.01.2020 в 23:10:35

igor1 написал: Попробовал написать "ручной пускатель", получил кучу ссылок, но не смог понять описание их работы

https://pue8.ru/elektricheskie-seti/950-magnitnyj-puskatel-s-teplovym-rele-i-knopkami-upravleniya-skhema-printsip-dejstviya.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу