21.01.2020 в 12:27:50
2 этаж, 2-й подъезд 10 эт. кирпичного дома. После ремонта( в туалете, ванной ложили плитку) немного повредили дырку в вентиляционную шахту, вывалился кирпич, дырка стала в два раза больше, чем была ранее. присутствует обратная тяга, с вентиляционной шахты дует в нашу квартиру (туалет и ванную комнату) запахами кухни смежных квартир 1-го подъезда. Может ли повлиять на обратную тягу БОЛЬШЕЕ отверстие в вентиляционную шахту, чем было ранее? При открытии окна, всё нормализуется. P.S. На кухне всё нормально( там другая вентиляционная шахта, никакие окна не влияют на вентиляцию)
21.01.2020 в 12:34:42
Не могло. Сечение вентканала осталось же какое было, а оно определяет объем прокачиваемого воздуха.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
21.01.2020 в 12:39:24
Ilya_Kiselev, Спасибо! Может Вы знаете в чём проблема?
21.01.2020 в 13:02:13
ХЗ в чем проблема, может основной ветканал где заужен оказался (кирпич скажем туда при строительстве или позднее уронили (была тут на форуме такая тема с опупеей по его извлечению))
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
21.01.2020 в 13:08:32
vss051059 написал: немного повредили дырку в вентиляционную шахту, вывалился кирпич, дырка стала в два раза больше, чем была ранее. присутствует обратная тяга, с вентиляционной шахты дует в нашу квартиру
Отверстие, а не дырка ;) Правильно ли понял ваше объяснение? Якобы раньше тяга была нормальной (в правильном направлении), а когда увеличили отверстие, то тяга сменила направление. Так?
vss051059 написал: Может ли повлиять на обратную тягу БОЛЬШЕЕ отверстие в вентиляционную шахту, чем было ранее?
Чтобы проверить ваше предположение закройте половину отверстия. Например, деревяшкой или картонкой.
ИМХО (IMHO)
21.01.2020 в 16:40:35
ADM05, ADM05, Закрыла дырку, оставила отверстие, проблема не исчезла(( ADM05, .
21.01.2020 в 17:51:06
vss051059 написал: немного повредили дырку в вентиляционную шахту, вывалился кирпич,
могли пробить отверстие в общую шахту
vss051059 написал: запахами кухни смежных квартир 1-го подъезда.
они, смежники, могли при своем ремонте залезть в ваш вентканал, или неплотности при строительстве...
Нужно видеообследование каналов и шахты.
vss051059 написал: присутствует обратная тяга,
При открытых окнах (хотя бы одна форточка) или закрытых? При закрытых вентиляцию не проверяют. Но и при закрытых из соседних квартир тянуть не должно
21.01.2020 в 17:51:57
ADM05 написал: Правильно ли понял ваше объяснение? Якобы раньше тяга была нормальной (в правильном направлении), а когда увеличили отверстие, то тяга сменила направление. Так?
нужен ответ на этот вопрос...
21.01.2020 в 18:01:16
После ремонта( в туалете, ванной ложили плитку) немного повредили дырку в вентиляционную шахту, вывалился кирпич, дырка стала в два раза больше, чем была ранее.
Сечение разгонного участка вы увеличить по любому не сможете, он идет вверх ещё 2 метра