23.01.2020 в 23:46:15

Всем привет. Стоит вводной с63, знаю что 63 на 220=13860 кВт моя мощность. Знаю что при превышении мощности автомат отключится не сразу. 13860 на 1.4=19404 кВт при такой нагрузке автомат должен примерно 1 час держать. как узнать через сколько вырубиться автомат при например 25 или 30 кВт?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

23.01.2020 в 23:53:56

chivasr написал: при такой нагрузке автомат должен примерно 1 час держать

Не должен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

24.01.2020 в 00:00:55

chivasr написал: Через сколько отключится автомат с63?

Ваш среденстатистический автомат имеет имя и фамилию? Откройте документ на свой аппарат и посмотрите его характеристики.

chivasr написал: как узнать через сколько вырубиться автомат при например 25 или 30 кВт?

Какова цель испытывать судьбу? А вероятность пожара не интересует?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

24.01.2020 в 00:07:58

chivasr написал: как узнать через сколько вырубиться автомат при например 25 или 30 кВт?

посмотреть графики в ГОСТЕ на АВ

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

24.01.2020 в 09:43:49

chivasr написал: Всем привет. Стоит вводной с63, знаю что 63 на 220=13860 кВт моя мощность. Знаю что при превышении мощности автомат отключится не сразу. 13860 на 1.4=19404 кВт при такой нагрузке автомат должен примерно 1 час держать. как узнать через сколько вырубиться автомат при например 25 или 30 кВт?

chivasr, есть подозрение, что вы путаете входное противопожарное УЗО с ограничивающим АВ. Подробнее (с фото) то место, где стоит этот автомат.

В случае если это таки УЗО, то автомат не вырубится, а выйдет из строя (попросту сгорит).

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

24.01.2020 в 09:51:41

chivasr написал: знаю что 63 на 220

Давно уже на 230.

chivasr написал: при такой нагрузке автомат должен примерно 1 час держать

Отключает не нагрузка, а прогрев биметаллической пластины в АВ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

24.01.2020 в 10:18:29

Мишутк написал: есть подозрение, что вы путаете входное противопожарное УЗО с ограничивающим АВ

Но вопрос-то конкретно об АВ идёт.

Мишутк написал: В случае если это таки УЗО, то автомат не вырубится, а выйдет из строя (попросту сгорит).

УЗО ничего не будет, АВ - отключится очень быстро...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

chivasr
chivasr
Новичок

Регистрация: 13.02.2017

Москва

Сообщений: 83

05.02.2020 в 13:28:56

Всем спасибо выяснил. Например автомат С16 16*1.13=18.08 кВт , то есть при нагрузке 18.08 кВт исправный автомат должен продержать до 1 часа, нагреться и расцепить ток. (время отключения сильно зависит от температуры в щитке и температуры самого автомата)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.02.2020 в 15:55:12

chivasr написал: Например автомат С16 16*1.13=18.08 кВт , то есть при нагрузке 18.08 кВт исправный автомат должен продержать до 1 часа,

Это по первому разу - потом сработки будут чаще.

chivasr написал: (время отключения сильно зависит от температуры в щитке и температуры самого автомата)

И потребляемой мощности по времени.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.02.2020 в 16:18:07

chivasr написал: С16 16*1.13=18.08 кВт , то есть при нагрузке 18.08 кВт

Кто-то путает киловатты и амперы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.