nezlo написал: А на что идут два АВДТ С25А 30мА?
Один идет на санузел, второй на кухню. На кухню 2 автомата: на 40 для плиты и АВДТ на остальные розетки.
26.01.2020 в 15:43:01
nezlo написал: А на что идут два АВДТ С25А 30мА?
Один идет на санузел, второй на кухню. На кухню 2 автомата: на 40 для плиты и АВДТ на остальные розетки.
27.01.2020 в 00:39:45
Alex_77, В саунзле водонагреватель? Ибо на обычные розетки то, что УЗО хорошо, но 25А явно перебор.
27.01.2020 в 01:01:33
nezlo, На розетки , или на линию ? :)
Да, ни фига.
27.01.2020 в 14:39:11
Скажите, господа, а вас не смущает провод на распределении по АВ. Там ввод 50А, а провод... Ну, по фото, вроде, не толще, чем 2,5 (ну, пусть, даже 4). И отходящие от АВ 40А, 25А? Я вообще не понимаю, что АВ 25А может делать в обычном квартирном щитке (даже, если есть накопительный водонагреватель)?
27.01.2020 в 15:00:43
Я вообще не понимаю, что АВ 25А может делать в обычном квартирном щитке. igor1, По проекту . Вам объяснят , что это верно и допустимо . Будете возражать , обвинят в безграмотности и пропуске занятий по определенным предметам и тд и тп.
Да, ни фига.
27.01.2020 в 17:07:26
dokar написал: На розетки , или на линию ?
Судя по всему на линию на которой розетки. ;) А судя по тем кабелям что торчат в щитке там, что на линию, что на розетки явно перебор и небезопасно)
27.01.2020 в 23:04:03
igor1 написал: Скажите, господа, а вас не смущает
Там всё в таком состоянии, что надо просто всё переделать. :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.