Alex_77
Alex_77
Новичок

Регистрация: 25.01.2020

Moscow

Сообщений: 11

26.01.2020 в 15:43:01

nezlo написал: А на что идут два АВДТ С25А 30мА?

Один идет на санузел, второй на кухню. На кухню 2 автомата: на 40 для плиты и АВДТ на остальные розетки.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

27.01.2020 в 00:39:45

Alex_77, В саунзле водонагреватель? Ибо на обычные розетки то, что УЗО хорошо, но 25А явно перебор.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

27.01.2020 в 01:01:33

nezlo, На розетки , или на линию ? :)

0

Да, ни фига.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

27.01.2020 в 14:39:11

Скажите, господа, а вас не смущает провод на распределении по АВ. Там ввод 50А, а провод... Ну, по фото, вроде, не толще, чем 2,5 (ну, пусть, даже 4). И отходящие от АВ 40А, 25А? Я вообще не понимаю, что АВ 25А может делать в обычном квартирном щитке (даже, если есть накопительный водонагреватель)?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

27.01.2020 в 15:00:43

Я вообще не понимаю, что АВ 25А может делать в обычном квартирном щитке. igor1, По проекту . Вам объяснят , что это верно и допустимо . Будете возражать , обвинят в безграмотности и пропуске занятий по определенным предметам и тд и тп.

0

Да, ни фига.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

27.01.2020 в 17:07:26

dokar написал: На розетки , или на линию ?

Судя по всему на линию на которой розетки. ;) А судя по тем кабелям что торчат в щитке там, что на линию, что на розетки явно перебор и небезопасно)

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

27.01.2020 в 23:04:03

igor1 написал: Скажите, господа, а вас не смущает

Там всё в таком состоянии, что надо просто всё переделать. :D

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

27.01.2020 в 23:19:54

nezlo написал: судя по тем кабелям что торчат в щитке

Да , а я вижу честный ПВС 3х2.5 а может и более.

AndyMirror написал: надо просто всё переделать.

Безусловно .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу