31.01.2020 в 07:33:25
Купил новый ТЭН для электрического полотенцесушителя полький Terma MOA с вилкой в розетку. Закрутил вместо старого - отстреливать стал диф-автомат LeGrand 30 мА в щитке на ванную комнату. Именно когда вставляю в розетку полотенцесушитель стреляет. Со старым ТЭНом, который ребенок зацепился сломал на этом же полотенцесушителе проблем не было.
Вилку переворачивал, один раз из пяти удалось взвести УЗО на перевернутой, ТЭН включился на пару секунд и УЗО отстрелило. Т.е. ток утечки около 30 мА где-то я сделал вывод. Заземление в розетке есть (тоже Legrand влагозащщищенная), но в ванной абсолютно всё сухо когда подключал. Вода залита из фильтра обратного осмоса без минерализатора..
Помогите разобраться в чем может быть дело пожалуйста.
P.S. В стране белого цвета был единственный в наличие и грязную воду со ржавчиной еще раз сливать не очень хочется
31.01.2020 в 08:30:49
Для начала проверьте нормальным тестером сопротивление изоляции по цепи корпус/питающие контакты прямо на вилке. Лучше- мегомметр, но и тестер что-то должен нарисовать.
31.01.2020 в 09:04:07
kazlo404 написал: Заземление в розетке есть
Попробуйте для проверки другую розетку или удлинитель без заземления.
31.01.2020 в 09:07:32
Измерял Mestek CM82C с Алиэкпресса
Между одной одним питающим контактом и железной частью корпуса ТЭНа 500-800 кило Ом, а между другим питающим контактом и железной частью корпуса 750-1000 кило Ом. Между вилкой и самим железным полотенсушителем сопротивление мультиметр не измеряет, то бишь контакта нету.
31.01.2020 в 09:16:42
Первые три фото- измеряли относительно чистого металла ТЭНа ?, остальное- относительно окрашенного? Смысл? Или там тоже чистый металл? Сопротивление между той же точкой ТЭНа, что на ф. 1-3 и заземлящим контактом на вилке какое? Только переведите на предел 200 Ом.
31.01.2020 в 09:16:53
АлВас написал: Для начала проверьте нормальным тестером сопротивление изоляции по цепи корпус/питающие контакты прямо на вилке. Лучше- мегомметр, но и тестер что-то должен нарисовать.
АлВас, а как интерпретировать 500 и 750 кОм между вилкой и корпусом? :)
На ТЭНе есть металлический участок корпуса снаружи, а круглая часть пластиковая. Сам нагревательный элемент внутри полотенцесушителя, а это просто железная часть корпуса
31.01.2020 в 09:28:05
strider1978 написал:
kazlo404 написал: Заземление в розетке есть
Попробуйте для проверки другую розетку или удлинитель без заземления.
strider1978, другую розетку проверил с сетевым фильтром - тоже отстрелило. Попробовал на розетке, которая подключена к другой линии и другому дешевому диф. автомату от застройщика Электро ДА 461 на 30 мА - тоже отстреливает, поправочка! Не подключено заземление просто в одной из розеток было
31.01.2020 в 09:34:04
АлВас написал: Первые три фото- измеряли относительно чистого металла ТЭНа ?, остальное- относительно окрашенного? Смысл? Или там тоже чистый металл? Сопротивление между той же точкой ТЭНа, что на ф. 1-3 и заземлящим контактом на вилке какое? Только переведите на предел 200 Ом.
АлВас, между заземляющим контактом на вилке и железной частью корпуса намерял 0,3 ома. Предел в этой модели автоматически переводится (ну или я не нашёл как это делать :) ).
Перевел мультиметр в режим измерения переменного тока и измерял напряжение между железным корпусом ТЭНа и контактом заземления в розетке ДРУГОЙ линии (той, на которой отстреливало) - показало 220 Вольт, иногда прыгает до 88, то снова на 220. Вот это я вообще не понял почему так (нет ни образования соответствующего, ни опыта)
31.01.2020 в 09:44:51
kazlo404 написал: АлВас, а как интерпретировать 500 и 750 кОм между вилкой и корпусом?
Если честно, не знаю. А 0,3 ома с учетом сопротивления щупов- нормально. Какое сопротивление имеет нагревательный элемент, холодный? Недавно мегомметром М4100 проверял некий ТЭН, там было ясно- и один, и другой контакты относительно корпуса/резьбы прибор рисовал одинаковое значение, причем, в начале оно было небольшим- менее 500 кОм, после прогрева выросло в разы.
31.01.2020 в 09:48:44
А без заземления и на линии с диф автоматом LeGrand работает. там где отстреливало с заземлением. Вставил через тройничок без контактов заземления - ничего не отстреливает. Но без заземления как-то опасаюсь подключать
31.01.2020 в 09:55:45
А теперь в режиме амперметра попробуйте измерить ток утечки по пути корпус ТЭНа/земля в розетке, может, успеет показать?
31.01.2020 в 10:05:47
ПОПРАВОЧКА: на трех разных линиях пробовал, с LeGrand и с ЭЛЕКТРО ДА 461 на 30 мА - с заземлением везде отстреливает, без заземления везде работает (розетка с неподключенным заземлением ввела в заблуждение). Ушел измерять ток утечки
31.01.2020 в 10:12:53
kazlo404 написал: с заземлением везде отстреливает,
Ясно , что ТЭН бракованный . Напряжения тестера просто не хватает показать корректный результат по сопротивлению имеющемуся при 220/230 вольтах. Разница может составлять более двух порядков при измерении мегаомметром .
31.01.2020 в 10:16:20
Вопрос- какой там нагреватель, какое у него сопротивление, почему такая разница в сопротивления контакт/корпус, если в данном случае крокодил должен иметь одинаковую длину от хвоста до пасти, образно говоря?
31.01.2020 в 10:28:05
Измерил...
Ставлю на A режим, выбираю AC (Alternating current) - показывает 0,14А ток утечки с корпуса на контакт земля того же сетевого фильтра. УЗО не стреляет.
Пробовал поставить милиамперов режим, там только DC, ну я приложил померять, дошло до 0,03 (как раз 30 мА УЗО) и выстрелило УЗО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.