Pavel2328
Pavel2328
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Новосибирск

Сообщений: 7

01.02.2020 в 18:19:40

Панельный, многоквартирный дом. Поменял проводку. Подключение организовал по схеме выше. Земля зануляется в подъездном щитке.

Вопрос: хочу подключить УЗИП класса 2+3. Хватит ли его для защиты техники от импульсных скачков? Какую модель выбрать? И как подключать? (Подключать думал после вводного автомата)

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.02.2020 в 18:21:17

Какой техники? Какие скачки-амплитуда?

0
Pavel2328
Pavel2328
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Новосибирск

Сообщений: 7

01.02.2020 в 18:31:01

АлВас, бытовая, комп, телевизоры. Амплитуду не замерял. Лет 5 назад был скачок, сгорел только ПК. Грозы не было. Не хотелось бы чтобы повторилось.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.02.2020 в 18:40:09

Уже писал о своем мнении, не навязываю- есть место, ставьте УЗИП, варисторы, но только после АВ. Что значит- сгорел ПК- весь или блок питания, что довольно странно с учетом наличия защиты в нормальных.

0
Pavel2328
Pavel2328
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Новосибирск

Сообщений: 7

01.02.2020 в 18:47:46

АлВас, комп старый был, свет моргнул, из системника дым. Сгорел и БП и материнская плата, кондеры повзрывались. Какую модель УЗИП лучше ставить? Я в них не шарю. Есть с тремя выходами и с двумя. И класс 2 и 3 отдельно или 2+3 можно вместо двух.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

01.02.2020 в 18:53:00

Панельный, многоквартирный дом.

УЗИП не нужен, Ставьте рэле напряжения.

0
Pavel2328
Pavel2328
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Новосибирск

Сообщений: 7

01.02.2020 в 19:09:47

Aтос, на схеме он нарисован. Но от импульсных скачков он не спасет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.02.2020 в 19:25:06

Pavel2328 написал: на схеме он нарисован

он (РКН - реле контроля напряжения)? ;) если т.н."РКН" от ТДМ, то его само защищать нужно... :D зы. по теме топика: ставьте УЗИП тип D, например, от АстроУЗО ОПН-12/0,4

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.02.2020 в 19:34:17

Pavel2328 написал: Aтос, на схеме он нарисован. Но от импульсных скачков он не спасет.

Pavel2328, А зачем же ОН/ОНО нужно???

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.02.2020 в 19:36:31

Aтос написал:

Панельный, многоквартирный дом.

УЗИП не нужен, Ставьте рэле напряжения.

Aтос, Чем рЭле лучше, только тем, что исполняя одну функцию- отключение, имеет разную цену и изменяемые пределы отключения? Нечто пятилетней давности стоит списывать на совесть неведомой причины- какой амплитуды, длительности и проч. была эта причина?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

01.02.2020 в 21:00:02

Pavel2328 написал: Панельный, многоквартирный дом

Еще и С20А еще и ИЭК.... :clapping

И еще у вас 10м вводного кабеля. Нужно бы еще прямо перед счетчиком поставить АВ\рубильник. "1.5.36 Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу